估算冷负荷需要逐时计算吗?
ly81851108
ly81851108 Lv.2
2007年11月05日 16:36:53
来自于中央空调
只看楼主

我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?

我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
免费打赏
ly81851108
2007年11月08日 11:24:39
12楼
一般而言,逐时计算的冷负荷最大值和估算的值能差多少?会差2~3倍吗?
回复
kulling
2007年11月08日 12:48:58
13楼


不一定哦,如果以前没算过,还是老老实实的算一下会更好!受益匪浅哦!
指标只是一个参考而已!
地点和建筑类型\房间功用等不同,差别会很大的!
回复
wojiaoshenme
2008年01月23日 22:09:47
14楼
公共建筑节能规范要求详细计算,应该计算逐时负荷,否则检查时通不过
回复
woqingyu003
2008年08月14日 10:51:51
15楼
要一项一项去算太麻烦了
冷负荷包括:维护结构的传热,太阳辐射,人员,设备,照明的热量,还有渗入的空气消耗的冷量,有没有逐项的冷负荷指标?
有没有高手可以指教一下
回复
bj5945
2008年08月15日 00:01:14
16楼
是比较麻烦,建议熟练使用鸿业负荷计算软件:lol :lol
回复
highair2006
2008年08月15日 11:44:05
17楼
在储冰空调系统就必须时计算冷负荷,其它通常安经验决定最大负计算时刻,例如面东的房间通常是以上午时刻、面西的房间则是下午时刻。
回复
dove_163
2008年08月17日 12:45:16
18楼
逐时计算的结果应该更准确一些!加油 !:handshake :handshake
回复
weiwentang
2008年08月18日 20:32:26
19楼



如果这个是估算的结果话,确实跟计算的差很大,没必要搞那么大,就我本身的经验来说,办公室200W/M2很富余了,实际使用有150W/M2都够了,即使是夏天
回复
recolder
2008年08月18日 22:40:05
20楼
还是应该用软件先计算一下,与估计值对比
回复
wangxueyi
2008年08月21日 00:59:11
21楼
我想通过计算比较好,特别是一些特殊建筑如厂房\恒温恒湿的房间等,必须经过逐时负荷计算,找出最大负荷与最小负荷,取其均值.
回复

相关推荐

APP内打开