估算冷负荷需要逐时计算吗?
ly81851108
ly81851108 Lv.2
2007年11月05日 16:36:53
来自于中央空调
只看楼主

我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?

我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
albert18791955
2007年11月05日 17:21:59
2楼
你到底是估算还是计算??
要是估算就没有必要逐时了
冷负荷最大值肯定不在中午,我算过的大多在下午5点左右
回复
wjhruyi
2007年11月06日 09:15:45
3楼

就是,哈哈,你要逐时就不叫估算了,最大值不一定出现在中午,要看各项负荷的综合最大值
回复
winds039044025
2007年11月06日 13:59:55
4楼
我还算过有的最大值在晚上10点的
洁净厂房你怎么估算的啊?
回复
ly81851108
2007年11月06日 14:55:57
5楼
呵呵,这样啊
谢谢各位了
回复
ly81851108
2007年11月06日 15:07:41
6楼
不过,我估算的结果和逐时计算的差很多,一般是哪方面的原因啊?
譬如,算一个小会议室(上海)的冷负荷(该小会议室四面都是内墙)。室内温度=25℃,室外平均温度=30℃,房间类型轻型,估算:冷负荷指标是300W/M2,面积是21M2,估算结果是6300W;可是进行逐时计算,就是:本人只考虑室内热源(不知道对不对),人员为8个人,早8点到晚17点工作,12只40W的日光灯,麻烦帮忙算下二者接近不?
回复
albert18791955
2007年11月06日 17:33:39
7楼
我怎么看来看去都不知道该如何下手呢!!!
回复
caoll
2007年11月06日 21:12:58
8楼
干嘛要估算呀,工艺空调要求严格,并且是各个不同的?
回复
ly81851108
2007年11月07日 09:28:26
9楼
是舒适性空调
回复
zhongdegudao
2007年11月07日 17:56:13
10楼
计算啊
难啊
参数好难啊
回复
dove_163
2007年11月07日 20:16:02
11楼
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)强调:
除方案设计或初步设计阶段可使用冷负荷指标进行必要的估算之外,应对空气调节区进行逐项逐时的冷负荷计算;采用空调负荷概算指标时,千万不能将概算值绝对化,应该结合所在地区的室外气候条件、建筑物的结构特点和使用功能以及室内计算参数要求等因素,综合分析,合理选择。最终要通过实际计算加以确定!
回复