发一组我公司施工的配电室(奥运工程)
高级电工
2007年11月05日 16:33:09
来自于工地图片
只看楼主

设备和自动化水平较高,配置属于目前10kV配电室的主流配置。详细见各图说明。1.10kV中置柜,断路器为ABB的VD4开关,保护用的是南瑞的9600系列

设备和自动化水平较高,配置属于目前10kV配电室的主流配置。
详细见各图说明。
1.10kV中置柜,断路器为ABB的VD4开关,保护用的是南瑞的9600系列

1194251588348.jpg

免费打赏
高级电工
2007年11月07日 15:56:15
32楼
24、电容补偿柜270kVar
回复
高级电工
2007年11月07日 15:57:10
33楼
25、电容器复合投切开关
回复
高级电工
2007年11月07日 16:03:05
34楼
26、进口的电容器 德国EPCOS的MKK 网易电子样本里有介绍 大家可以下载来看
回复
ivanpure
2007年11月07日 16:09:35
35楼
说不怎么样的人,拿点图上来比较啊。。。光知道瞎喊

不错的,支持楼主!!
回复
zaxsd
2007年11月07日 22:27:31
36楼
楼主真棒!这些控制柜完全是一流的.价格一定非常昂贵.
回复
jinmenghai
2007年11月07日 22:51:28
37楼
不错是好东西,价格一定也不错吧
回复
高级电工
2007年11月08日 09:05:04
38楼


所以说不要臆断,光看表象
回复
高级电工
2007年11月08日 09:07:58
39楼


不要吹毛求疵了,把开关柜的标牌都拿掉,比比看哪个好才是主要的
回复
dugujiulong
2007年11月08日 10:32:54
40楼
后面这台联络柜我谈下几点自己的看法,一是采用了透明防护板,比较新颖。值得借鉴,二是水平母排长出太多没有采用固定,三是双电源切换控制器 怎么选择放置在柜后,结构设计的时候可以放在柜前好操作点,把上面的断路器位置下移一点。四是下层断路器出线,没必要加副母线框,可以在中间立柱加支件和安装档,放绝缘子固定就可吧