地下室排烟风口平时关闭,平时怎么排风?搞得我们这边消防支队直接要求把风口改成板式排烟口,编规范的真是随便写句话都害死人
地下室排烟风口平时关闭,平时怎么排风?搞得我们这边消防支队直接要求把风口改成板式排烟口,编规范的真是随便写句话都害死人
12楼
新规范没有规定一台风机不能负担两个以上防烟分区,当一台风机负担两个以上防烟分区时,防烟分区的排烟阀(或排烟口)必须常闭。当一台风机负担一个防烟分区时,排烟风口可为常开风口,因为不存在防烟分区控制问题。对于一个防烟分区的排烟系统,要求风口常闭,明显是个人理解有误。曾经有消防人员照搬规范,一定要排烟口常闭,对于通风兼排烟系统的,必须在排烟系统上设分支管,分支管设电动防火阀,平时排风,火灾时电动防火阀自动关闭,排烟系统整个变成一个封闭的系统,直到哪个防烟分区着火才打开相应的排烟口。其实很时显,对于一个防烟分区的排烟系统,是多此一举:着火时打开排烟阀(或排烟口)联动风机启动。那么为什么不风口常开,火灾时直接打开排烟风机就行了?其实有些人脑袋是属榆木的。
回复
13楼
我也遇到了这个问题
回复
14楼
fine_2009 发表于 2016-5-27 09:31 新规范没有规定一台风机不能负担两个以上防烟分区,当一台风机负担两个以上防烟分区时,防烟分区的排烟阀( …遇到这样的人,又没办法申诉,就算想申诉,也没那个时间精力跟他在那耗,消防说怎么做就怎么做吧。
回复
15楼
我曾将看到过这样一份图纸,不知道是哪个设计院出的,排烟与排风兼用,风机一端是风井,另一端是一个土建静压室,静压室的上端出口接排烟风管280度排烟防火阀,下半部分是平时排风用的百叶加电控阀与风机连锁,排烟时,排风风阀关闭电信号反馈风机开启排烟防火阀。
回复
16楼
不错不错~支持一下~
回复
17楼
路过。。。。。。
回复