地下室排烟风口平时关闭,平时怎么排风?搞得我们这边消防支队直接要求把风口改成板式排烟口,编规范的真是随便写句话都害死人
地下室排烟风口平时关闭,平时怎么排风?搞得我们这边消防支队直接要求把风口改成板式排烟口,编规范的真是随便写句话都害死人
2楼
你看的是啥版本规范,我咋没看到这一条
回复
3楼
风水大师ywh 发表于 2016-5-24 08:47 你看的是啥版本规范,我咋没看到这一条汽车库,修车库设计防火规范
回复
4楼
8.2.8 在穿过不同防烟分区的排烟支管上应设置烟气温度大于280'C 时能自动关阔的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。 GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范
没有你说的这一条
回复
5楼
条文说明里是有这么一句“还要求排烟口平时宜处于关闭状态”,不知道什么意思?
回复
6楼
幻皓 发表于 2016-5-25 10:50 条文说明里是有这么一句“还要求排烟口平时宜处于关闭状态”,不知道什么意思?我感觉这一条的意思是说:独立的排烟系统的排烟口宜是常闭的,不包括排烟兼排风系统。大家都是这样做的,没问题的。
回复
7楼
因为8.2.3条说的很明确,机械排烟系统可与人防、卫生等的排气、通风系统合用。
回复
8楼
想问一下,你是哪个地方的消防支队?
回复
9楼
幻皓 发表于 2016-5-25 10:57 想问一下,你是哪个地方的消防支队?湖北襄阳消防支队消防图纸审查提出来的
回复
10楼
路过。。。。。。
回复
11楼
emmanuel5555 发表于 2016-5-25 23:17 湖北襄阳消防支队消防图纸审查提出来的哦,那以后做襄阳的项目要考虑一下
回复