只有送回风循环,房间压力零点会不会偏移?
albert18791955
2007年11月05日 14:01:21
来自于中央空调
只看楼主

如图:一个房间,只有送风、回风,风机驱动,送风管长大于回风管,材料、管径一至,a为回风口,b为风机,c为送风口;问房间的压力是?A正压 B负压C压力零点D不一定,根据风管阻力判断本贴参考了jackydlf发贴“空调房间风量平衡问题”,以及NK•审图师、tulan17、小飞鱼等的回复,但还是有疑问,希望更多的人参与讨论

如图:
一个房间,只有送风、回风,风机驱动,送风管长大于回风管,材料、管径一至,a为回风口,b为风机,c为送风口;
问房间的压力是?
A正压
B负压
C压力零点
D不一定,根据风管阻力判断
本贴参考了jackydlf发贴“空调房间风量平衡问题”,以及NK•审图师、tulan17、小飞鱼等的回复,但还是有疑问,希望更多的人参与讨论
免费打赏
wenzhen001
2007年11月06日 10:01:09
14楼

有道理
回复
dzj2617485
2007年11月06日 10:07:59
15楼
有正压也有负压,只是造成房间空气流动。假想房间是密闭的,风机和风管也不漏风,把房间、风机和风管看作一个整体,房间的气体热力参数变了没有?我认为变了,风机消耗电能在那里转动,能量到哪里去了?起码有一部分是转化了房间流动空气即风的内能(另外一部分散失到空气中,这个比例有多少偶说不清楚),若把那部分循环空气看作理想气体,那么他的压力是增大了一些~~~ 这跟房间是正压还是负压还是零点有什么关系阿,当然和房间的初始状态有关撒,楼主你这个问题不是这么问的~~
回复
albert18791955
2007年11月06日 10:45:02
16楼


你说的没错
不过我画的图说的是送风、回风构成一个循环,你的图画的相当于新风+排风,当然是不一样的,你的图中当然是风机起主导地位,这个我明白
不过再看我的系统,那个压力图有问题吗?风机余压完全全部消耗在风管和风口上了,室内压力维持不变
还是那个问题:如果房间内不是压力零点,就会一直有一个风量差存在,那么多余部分的风量从哪来?又到哪去了呢?
回复
albert18791955
2007年11月06日 11:14:18
17楼
通过各位的回答,我是觉得我的问题提的有些狭窄了
如果房间和风管密闭就像11楼说得那样根电风扇在房间里吹没什么区别了
也和4楼所说的,房间相当于静压箱一样了,还是确定不房间压力
十分感谢各位!!!
回复
albert18791955
2007年11月06日 11:55:27
20楼
再整理一下思路(把房间内空气考虑为一个整体):
1)如果房间不密闭,风管密闭,那么房间的压力应该是零点吧,因为相当于室外大气压力给房间(静压箱)做

定压;
2)如果房间和风管都不密闭,那么对房间的送回风量就不一定相等了
a.送风量大于回风量,这时应该是正压
b.送风量小于回风量,这时应该是负压
c.送风量等于回风量,这时应该是零压
回复
hejun18407
2007年11月06日 14:00:47
21楼


这个问题有两点关键:
1.房间内的总空气量是不是不变,变少有负压的“趋势”,反之亦然;
2.要注意动压与静压的区别,风速的大小,是能转化为压力的(v^2)/2
所以这个问题是要区别看的,单纯的说正压、负压都不全面
回复

相关推荐