如图:一个房间,只有送风、回风,风机驱动,送风管长大于回风管,材料、管径一至,a为回风口,b为风机,c为送风口;问房间的压力是?A正压 B负压C压力零点D不一定,根据风管阻力判断本贴参考了jackydlf发贴“空调房间风量平衡问题”,以及NK•审图师、tulan17、小飞鱼等的回复,但还是有疑问,希望更多的人参与讨论
如图:
一个房间,只有送风、回风,风机驱动,送风管长大于回风管,材料、管径一至,a为回风口,b为风机,c为送风口;
问房间的压力是?
A正压
B负压
C压力零点
D不一定,根据风管阻力判断
本贴参考了jackydlf发贴“空调房间风量平衡问题”,以及NK•审图师、tulan17、小飞鱼等的回复,但还是有疑问,希望更多的人参与讨论
2楼
怎么发不了图片
回复
3楼
我的想法是室内会保持压力零点,与送回风管阻力相不相等没有关系;
如下图:
Pa为回风口压力降,Pa-b为回风管压力降,Pb为风机余压,Pb-c为送风管压力降,Pc为送风口压力降,设房间内压力均匀为P,风机的余压Pb=Pa+Pa-b+Pb-c+Pc,而Pa+ Pa-b≠Pb-c+Pc,即风机的余压全部消耗在送回风管路和风口上了,房间的压力始终保持不变的;
另外,送风量等于回风量,就是说房间内的空气量始终不变,根据PV=nRT也可以判断房间内压力不变,始终位置在压力零点;
还可以提出一点假设,即把送回风口对接,直接形成闭合回路,如果说压力零点和风管阻力有关,这时候能不能判断出这个闭合回路哪一点是压力零点?
当然是不能,因为压力是相对的,我们没有比对和参照,就像闭式循环系统必须定压一样,图中的房间相当于大空间,能起到一个定压的作用;
回复
4楼
D
原因:根据你的条件,只能判断风机的送回风相等,并不能判断房间的进出风是否相等,因此无法判断房间相对压力。可以把房间假想为静压箱,整个系统相当于风机进出口用风管和静压箱短接,此时你能确定静压箱内的相对压力吗?
回复
5楼
你说所的和我说的把送、回风口直接连接差不多一个意思,就是闭式系统没有定压点,就无法判断各点的绝对压力,是吧?
那么房间内的压力值和送、回风管的阻力还有没有关系呢?
风机的送回风相等,不能判断房间的进出风是否相等吗?意思是房间和室外还有气体的交换?
如果房间内不是压力零点,就会一直有一个风量差存在,那么多余部分的风量从哪来?又到哪去了呢?
回复
7楼
以点考虑 : 出风口正压 ,回风口负压.
以正个房间考虑: 正压负压,应该只和 房间标准状态下 气体体积有关
P=F(Q)
Q=F(送风量-回风量-风管漏风量+风管吸入量)
Q=F(-Qa+Qb-Qc+Qd)
Q 为正为 正压
Q 为负为负压
回复
8楼
有条件做个实验把. 应该是和 送风管 回风管长度(风机位置)有关系把.
回复
9楼
我们不考虑风管的漏风量(实际中漏风量也不大),就是说风管密闭,就是说风管漏风量=风管吸入量=0,那么送风量=回风量,那末-Qa+Qb-Qc+Qd=0,Q=F(0),P=F(F(0)),这个时候是正压还是负压呢?
回复
10楼
为什么送风管阻力大于回风管,理论上房间应该为负压呢?
空调房间实际上主要是受风机负压影响大是什么意思?我们的房间送、回风量是一样的呀
回复
11楼
若你不考虑 漏风量
那你就干脆把 风管 及风机都放入室内考虑把 .
电风扇放在室内吹, 是正压? 负压 ?
猜 : C压力零点
回复
13楼
既然密闭,选C
再说了,房间各点的相对压力也是不等的,你要说的是什么?总体?那11楼说的不就对么?
风机的存在只是造成房间内个点的局部相对压力不等,也正因为这样气流才得以流动啊~
回复