关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?
qq_1463654968780
2016年05月19日 18:58:41
只看楼主

关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性套管位置较高,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?



关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性套管位置较高,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?














免费打赏
lvxinchi
2016年05月20日 16:17:43
2楼
这样不行吧,水位低于管子后再吸水的话怎么吸?
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示24页是按最低水位控制的
回复
陌上等待
2016年05月23日 08:25:32
3楼
谢谢楼主分享
回复
茶小乖
2016年05月23日 11:20:48
5楼
消防水池内的吸水管布置在最低水位以下,消防车取水口可以做一个地下式室外消火栓
回复
hengny
2016年05月23日 14:30:31
6楼
很严肃的告诉你,不行,不要问为什么{:1_104:}
回复
99yyl
2016年05月23日 14:31:35
7楼
图看不全,只看到了管径,管径太小,图集有相关用管道做吸水井的做法
回复
茶花姑娘。
2016年05月23日 16:45:12
8楼
图看不全,只看到了管径,管径太小,图集有相关用管道做吸水井的做法
回复
陌上等待
2016年05月24日 09:47:15
9楼
谢谢楼主分享
回复
en034
2016年05月24日 14:04:55
10楼
DN150的消防管还螺纹连接?80以上就得用卡箍的吧?
回复
xavi6
2016年05月24日 21:23:32
11楼
楼主截图不全,不好判断。
回复
攻城狮1989
2016年05月24日 22:00:13
12楼
不可以,图集上有明确的方法
回复

相关推荐

APP内打开