请教低压母线额定电流的选取问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年05月09日 11:08:06
只看楼主

请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。

请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年05月10日 14:29:13
12楼
无纤尘 发表于 2016-5-10 14:20 母线允许的持续载流量“大于”你计算出来的持续电流就可以。你做注电的专业题目,得看注电的参考书。看下《 … 谢谢您的回复。:)
回复
风平浪静02
2016年05月10日 14:36:29
13楼
母线如果没有额定电流。哪我们是否可以认为母线电流可以没有限制或者无穷大呢?母线如果没有额定电流,我们又如何校验其动、热稳定性呢?
回复
smartspring
2016年05月10日 14:38:43
14楼
风平浪静02 发表于 2016-5-10 14:36 母线如果没有额定电流。哪我们是否可以认为母线电流可以没有限制或者无穷大呢?母线如果没有额定电流,我们 … 在下的问题是莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线按变压器额定电流选择,那低压出线和低压母线的载流量是否存在配合关系? 谢谢您的回复。
回复
lyf830619
2016年05月11日 09:39:57
15楼
smartspring 发表于 2016-5-9 15:35 莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线按变压器额定电流 …1.3一般是,出线最大做到这个度~
回复
smartspring
2016年05月11日 09:56:18
16楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-11 09:39 1.3一般是,出线最大做到这个度~ 谢谢您的回复。您的意思指低压出线和低压母线的载流量之比为1.3 ?:)
回复
无纤尘
2016年05月11日 10:22:47
17楼
风平浪静02 发表于 2016-5-10 14:36 母线如果没有额定电流。哪我们是否可以认为母线电流可以没有限制或者无穷大呢?母线如果没有额定电流,我们 …动热稳定跟额定电流没关系
回复
wudistar
2016年05月11日 11:00:29
18楼
水平有限,默默学习中
回复
浪尽天涯
2016年05月11日 11:27:53
19楼
路过看看:handshake
回复
风平浪静02
2016年05月11日 13:55:47
20楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-5-11 13:59 编辑

本人不习惯于引用标准,只是为了说明道理罢了。在电气设备中一般都存在额定值,“额定”只是一个约定罢了。所以只能应用标准了。
母线1.JPG
母线2.JPG
回复
smartspring
2016年05月11日 14:01:55
21楼
风平浪静02 发表于 2016-5-11 13:55 本人不习惯于引用标准,只是为了说明道理罢了。在电气设备中一般都存在额定值,“额定”只是一个约定罢了。 … 在下的问题是莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线按变压器额定电流选择,那低压出线和低压母线的载流量是否存在配合关系? 再次谢谢您的回复。:)
回复