请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
2楼
低压母线选择,跟这个没关系
回复
3楼
为了充分利用变压器的容量,低压侧的主断路器长延时脱扣器的整定电流,为什么选择的是变压器的额定电流,而非上面式6.3.3-1中使用的回路计算电流?再次谢谢您的回复。
回复
4楼
无纤尘 发表于 2016-5-9 14:43 低压母线选择,跟这个没关系 如使用的是变压器额定电流,那是否和低压侧的母线额定电流有关?再次谢谢您的回复。
回复
5楼
本帖最后由 孟婆来碗豆浆 于 2016-5-9 15:31 编辑 smartspring 发表于 2016-5-9 15:15 如使用的是变压器额定电流,那是否和低压侧的母线额定电流有关?再次谢谢您的回复。主进一般是1.1倍变压器额定电流,母联比主进小一级就OK~,低压侧母线按照主进开关选择~然后按照动\热稳定校验~
回复
6楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-9 15:29 主进一般是1.1倍变压器额定电流,母联比主进小一级就OK~,低压侧母线按照主进开关选择~然后按照动\热稳定 …莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线按变压器额定电流选择,那低压出线和低压母线的载流量是否存在配合关系? 再次谢谢您的回复。
回复
7楼
smartspring 发表于 2016-5-9 15:15 如使用的是变压器额定电流,那是否和低压侧的母线额定电流有关?再次谢谢您的回复。母线没有额定电流的说法。母线的持续工作电流要大于回路的持续工作电流。变压器的额定电流不是持续工作电流,两者不相等。 建议你看下设计手册,里面都说的很详细
回复
8楼
无纤尘 发表于 2016-5-10 11:47 母线没有额定电流的说法。母线的持续工作电流要大于回路的持续工作电流。变压器的额定电流不是持续工作电 … 谢谢再次您的回复。我重新看了一下原题,为低压母线的载流量为1500A。变压器的额定电流不是持续工作电流,两者不相等(这点在下已经理解了,在电力一次中有个表格)。 但在下基础弱,在下的下面问题还是没有理解 莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线按变压器额定电流选择,那低压出线和低压母线的载流量是否存在配合关系?
回复
9楼
smartspring 发表于 2016-5-10 11:54 谢谢再次您的回复。我重新看了一下原题,为低压母线的载流量为1500A。变压器的额定电流不是持续工作电 …母线的载流量要大于母线上的持续工作电流。对于变压器回路来说,母线持续工作电流就是变压器持续工作电流。 单台变压器回路,变压器的持续工作电流是1.05倍额定电流。
回复
10楼
无纤尘 发表于 2016-5-10 12:21 母线的载流量要大于母线上的持续工作电流。对于变压器回路来说,母线持续工作电流就是变压器持续工作电流 … 谢谢您的再次回复。您的意思在下理解了。 但在下基础弱还是没有理解: 在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流(参考答案中没有1.05倍)?如低压出线按变压器额定电流选择,那低压出线和低压母线的载流量是否存在配合关系?
回复
11楼
母线允许的持续载流量“大于”你计算出来的持续电流就可以。你做注电的专业题目,得看注电的参考书。看下《配三》关于母线的选择部分。
回复