请教各位非消防二级负荷的供电问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年05月07日 13:55:18
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。

本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑

最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。
但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。
或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
免费打赏
eyu1023
2016年05月11日 10:17:44
22楼
qq359879362 发表于 2016-5-11 08:44 不是说柴发,说的是烧柴油的柴油泵嗯,这个也很好,比电力泵还可靠
回复
a396673967
2016年05月11日 18:44:46
23楼
柴油泵得经常加油吧
回复
a396673967
2016年05月13日 21:13:08
24楼
和老总讨论好久 暂定 小于100的以后按三级负荷考虑了
回复
a396673967
2016年05月14日 14:21:55
26楼
:):):):):):)
回复
a396673967
2016年05月19日 09:58:56
27楼
顶顶顶顶顶顶
回复
mapleeeeee
2017年09月19日 20:24:04
28楼
我实践经历,普通泵站10kV一用一备供一台变压器,特别重要的泵站10kV 独立供两台变压器,然后供同一个低压系统
回复
依然赵樱空
2017年09月19日 21:37:36
29楼
供配电系统设计规范有规定,二级负荷要用双回路电源,但是如果负荷较小或送电比较困难时,用一路6kV及以上架空专用线路供电也满足要求。一定要是架空,电缆线路不行,原因是架空线路比较好排查故障和维修。