请教各位非消防二级负荷的供电问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年05月07日 13:55:18
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。

本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑

最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。
但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。
或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
免费打赏
a396673967
2016年05月10日 12:42:02
12楼
大同00 发表于 2016-5-9 13:15 一路架空中压专线,一台变压器满足二级负荷供电要求。但是专线不好申请 负荷小单独引来一路也浪费
回复
a396673967
2016年05月10日 12:43:13
13楼
大同00 发表于 2016-5-9 13:15 一路架空中压专线,一台变压器满足二级负荷供电要求。现在附近有高压线 但是T接过来就不属于专线了
回复
a396673967
2016年05月10日 12:50:49
14楼
我们这边做小的污水泵站都是非消防的二级负荷 基本不考虑柴发了 加上土建和以后维护成本 比加EPS还贵
回复
a396673967
2016年05月10日 17:00:23
15楼
:):):):):)
回复
a396673967
2016年05月11日 05:54:21
16楼
回复
qq359879362
2016年05月11日 08:44:52
17楼
a396673967 发表于 2016-5-10 12:40 没用过 是指柴发吗 甲方说单独建柴发机房 土建费用贵不是说柴发,说的是烧柴油的柴油泵
回复
lyf830619
2016年05月11日 09:38:39
18楼
a396673967 发表于 2016-5-10 12:40 现在就是负荷太小 觉得两台变压器有点浪费二级负荷一般需要双路电源供电,但是不需要末端互投~
回复
eyu1023
2016年05月11日 10:07:18
19楼
同意9楼意见
回复
eyu1023
2016年05月11日 10:11:31
20楼
a396673967 发表于 2016-5-10 12:43 现在附近有高压线 但是T接过来就不属于专线了从附近高压线引两路,设两台变压器,低压侧进线设互投。另外,这么点的容量要设高压柜?
回复
eyu1023
2016年05月11日 10:15:46
21楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-11 09:38 二级负荷一般需要双路电源供电,但是不需要末端互投~末端不互投那也得电源侧互投,不互投如何实现一路电源故障时另一路电源满足100%负荷要求。一般来说,从电网取电源都是在受电端变电所实现两路电源的互投,因为终端有故障了,整个电网不可能为了某个用户来切换电网电源
回复

相关推荐

APP内打开