本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。

本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑

最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。
但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。
或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
免费打赏
a396673967
2016年05月07日 20:20:12
2楼
帖子好像发重了 大家就看这个帖子 吧
回复
a396673967
2016年05月08日 14:17:03
3楼
没人遇到过这种情况吗
回复
a396673967
2016年05月08日 14:22:15
4楼
各位大神帮帮忙
回复
a396673967
2016年05月08日 20:15:30
5楼
各位大神帮帮忙
回复
a396673967
2016年05月09日 05:50:38
6楼
:):L
回复
qq359879362
2016年05月09日 10:21:13
7楼
60KW,做两路10KV进线,还做双变压器,这是有病,为什么不用柴油泵?
回复
lyf830619
2016年05月09日 11:01:24
8楼
二级负荷可以一路10KV但是2台变压器。也可以一路10KV一台变压器加柴油发电机。
回复
大同00
2016年05月09日 13:15:16
9楼
一路架空中压专线,一台变压器满足二级负荷供电要求。
回复
a396673967
2016年05月10日 12:40:10
10楼
qq359879362 发表于 2016-5-9 10:21 60KW,做两路10KV进线,还做双变压器,这是有病,为什么不用柴油泵?没用过 是指柴发吗 甲方说单独建柴发机房 土建费用贵
回复
a396673967
2016年05月10日 12:40:59
11楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-9 11:01 二级负荷可以一路10KV但是2台变压器。也可以一路10KV一台变压器加柴油发电机。现在就是负荷太小 觉得两台变压器有点浪费