请问这样布置低压柜和变压器合理么,在线等,急急急,大神在哪里
暴走的方块四
2016年05月05日 11:05:36
只看楼主

本人新手,在线急求,大神在哪里不行的话能不能给个合理的方案啊

本人新手,在线急求,大神在哪里
不行的话能不能给个合理的方案啊
免费打赏
a396673967
2016年05月07日 10:09:00
22楼
感觉不太合理啊 这也太挤了
回复
建筑精灵
2016年05月07日 10:56:51
23楼
很多很重要的东西。
回复
木马009
2016年05月07日 15:15:05
24楼
路过学习!!!!
回复
chajianchi881219
2016年05月08日 09:01:51
25楼
在这样固定的空间里面,这样的排列没有问题。
低压柜宽度大于1M的,柜后门板做成双门。
回复
hanzhg54
2016年05月08日 11:26:55
26楼
变压器应该转90度摆放,低压侧和柜前面板对齐。
回复
学海一帆
2016年05月08日 12:21:14
27楼
变压器外壳距墙距离不够。
而且变压器的放置方向不对,应转90°。
回复
学海一帆
2016年05月08日 12:22:16
28楼
尺寸标注有意思,都精确到毫米了。
施工队骂街呢!
回复
学海一帆
2016年05月08日 13:00:21
29楼
柜列长度大于15米时,屏后通道必须有3个以上出口。
大于6米,屏后通道应有2个出口。
回复
1354tzl
2016年05月08日 18:18:57
30楼
不太合理,变压器后面维护通道间距不够
回复
wang171468177
2016年05月08日 20:38:08
31楼
回复