本人新手,在线急求,大神在哪里不行的话能不能给个合理的方案啊
本人新手,在线急求,大神在哪里
不行的话能不能给个合理的方案啊
12楼
柜后距墙太近。
回复
13楼
变压器开门的一侧不得与配电柜贴临。
回复
14楼
变压器转个90度,高压在后面,低压在前面
回复
15楼
距墙的距离不够
回复
16楼
此布置不合理: 1、变压器低压侧门打不开,不便检修。2、低压柜两侧预留的通道太小,不便检修、电缆的连接。
回复
17楼
变压器的外壳尺寸是多少
回复
18楼
空间太小了,变压器不调个90度,怎么开变压器门?但调了个90度,空间又不够了,按规范离墙要有800的空间。
回复
19楼
有本干式变压器安装图集你最好看看,还有低压配电设计规范里规定了柜子的通道及距离,你两个变压器都离墙那么近,柜后连通道都没有。而且不知道你打算怎么走线,,电缆都走桥架么?如果走电缆沟,你这个沟都不好挖。看你这个配电屏应该也超过6m了,按规范也该设两个门了。
回复
20楼
变压器其他方向得留下800宽的通道,你再调整下位置吧。另外注意一下变压器门开启空间。其他的没啥问题
回复
21楼
干式变压器离墙太近了,留点检修空间,需要另外加个小门。
回复