本人新手,在线急求,大神在哪里不行的话能不能给个合理的方案啊
本人新手,在线急求,大神在哪里
不行的话能不能给个合理的方案啊
2楼
两台630的变压器
回复
3楼
草图是这个样子,现在要先确认摆放位置
回复
4楼
本帖最后由 lfine25 于 2016-5-5 11:21 编辑
GB50053、54和民规上有很详细的规定,照着条文对一下就行了。
回复
5楼
不合理,中间需要加通道
回复
6楼
magiln 发表于 2016-5-5 11:47 不合理,中间需要加通道超过15米的话需要加,如果没超过就不用加了
回复
7楼
magiln 发表于 2016-5-5 11:50 超过15米的话需要加,如果没超过就不用加了变压器可以挨着低压柜放吗
回复
8楼
暴走的方块四 发表于 2016-5-5 14:11 变压器可以挨着低压柜放吗可以,有前提:非充油配电装置和非油浸变压器,防护等级大于IP2X,此规定出处:GB500534.1.2条
回复
9楼
路过学习路过学习路过学习
回复
10楼
路过学习!!!!
回复
11楼
看看总长度是多少,可能需要加过道
回复