大家设计空调是以计算负荷为主还是以估算为主!
zenghh
zenghh Lv.2
2004年12月14日 13:57:35
来自于中央空调
只看楼主

现今一般的设计,不管是设计院还是普通的空调公司,明明知道估算时负荷偏大,可设计是还是采用。

现今一般的设计,不管是设计院还是普通的空调公司,明明知道估算时负荷偏大,可设计是还是采用。
免费打赏
jswgq-55
2004年12月14日 15:46:07
2楼
基本上都是估算,来得快啊!
回复
xiefeiwu2000
2004年12月14日 16:20:10
3楼
赞同
回复
hhbox
2004年12月14日 16:22:40
4楼
估算值一般有个范围.要根据实际情况调整,技术方面要考虑人的散热散湿,照明,设备放热,室内外计算参数.业主的要求,楼档次定位,同时使用系数,很多不确定的因素都会影响负荷指标的选择,所以负荷指标法并不一定偏大!要具体分析.就是用软件计算的结果也要和负荷指标比较分析,明确误差产生的可能原因!
回复
cf.rheem
2004年12月14日 16:45:32
5楼
前期为估算,后期采用负荷计算。
回复
xhf1
2004年12月14日 16:50:36
6楼
计算复杂,且建设方更改建筑使用用途时,愿计算有偏差.
回复
hhbox
2004年12月14日 17:22:52
7楼
是的!尤其南方,玻璃幕墙的玻璃到时候选用的颜色,厚度,传热系数,种类都会变!如果没有余量,主机一订货就出问题了!
回复
cnbbzz
2004年12月15日 08:32:09
8楼
从来都是详细计算
回复
gdyangxinzhi
2004年12月15日 17:41:43
9楼
佩服cnbbzz斑竹!我一般都是估算,除非业主要求。不知cnbbzz斑竹可否将你计算负荷的详细过程做成资料给偶邮几份过来参考一下,不胜感激!
我的邮箱地址:gdyangxinzhi@163.com.
回复
godsite
2004年12月15日 19:43:00
10楼
估算,拿不准的地方按正常计算方法复核
回复
cnbbzz
2004年12月16日 08:20:43
11楼
都是用华电源计算的,计算结果直接输出成计算书,一个工程几十页。都是数据,有啥好看的?
回复

相关推荐