单相控制变压器二次侧一相对地不短路么?
zzywang
zzywang Lv.2
2016年04月28日 14:54:19
只看楼主

本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 编辑 交流220V/变36V,在36V侧,其中一相对地的话,作为交流电,在一个周期内,总会出现对地端出在高电位的情况,那么对地的话,就相当于对地放电,不就相当于对地短路么? 我看有些帖子说够不成回路,但大地不是导电的良导体么,机床外壳的漏电都能通过地线释放了,那这个回路是怎么构成的。还有我们用的避雷针,也是把雷电引入地下,如果上面所说变压器二次侧一相对地没有回路,那么避雷针的放电回路在哪里?

本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 编辑

交流220V/变36V,在36V侧,其中一相对地的话,作为交流电,在一个周期内,总会出现对地端出在高电位的情况,那么对地的话,就相当于对地放电,不就相当于对地短路么?
我看有些帖子说够不成回路,但大地不是导电的良导体么,机床外壳的漏电都能通过地线释放了,那这个回路是怎么构成的。还有我们用的避雷针,也是把雷电引入地下,如果上面所说变压器二次侧一相对地没有回路,那么避雷针的放电回路在哪里?
免费打赏
zzywang
2016年04月29日 08:36:09
2楼
谁帮忙解释一下,真的没有明白,为何单相控制变压器二次侧一相对地不短路呢?
回复
风平浪静02
2016年04月29日 09:06:35
3楼
雷电是一种静电感应现象,当云在运动过程中由于电子得失使云中堆积了大量的正电荷,或者负电荷。如果云带正点电荷,相对于大地就会感应出负电荷。电压达到一定水平造成空气击穿,也就是正负电荷通过大气放电进行中和。这种现象在云与云之间也是存在的。闪电就是电荷中和的路径,电荷的移动就产生了电流。
对于控制变压器二次,对地静电感应现象小到可以忽略。一相接地是不会构成电流回路的,不会产生短路问题。只有当一相接地以后发生第二相对地事故,电流才可以从第一相到第二相形成回路。大地只是一条相对的导体,电流构成一定是需要回路的,这个电流也一定是要返回电源的。电流是不会无缘无故地流经大地的。
我们说保护接地概念,主要是因为人在大地上活动,为了不使电流通过人体,想办法直接用导线把通过人体的电流通路设置一条旁路通道,以保证人身和设备的安全。这里的电流回路,有系统对地分布电容问题,也有系统接地问题。
回复
bmw5s
2016年05月27日 16:55:30
4楼
风平浪静02 发表于 2016-4-29 09:06 雷电是一种静电感应现象,当云在运动过程中由于电子得失使云中堆积了大量的正电荷,或者负电荷。如果云带正 …最近在看这个问题,感谢你的帖子
回复