主变压器差动保护中CT保护等级问题!
daixianfu
daixianfu Lv.3
2016年04月27日 17:16:48
只看楼主

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。 2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用20和30准确限值系数可以吗? 恭请版主赐教, 谢谢!

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。
2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用 20和30准确限值系数可以吗?

恭请版主赐教, 谢谢!



(9RX7(POSQ4HTMR{I_BVU2R.png

免费打赏
无纤尘
2016年04月29日 15:37:08
12楼
daixianfu 发表于 2016-4-29 13:33 准确限值35KV侧选20,10KV侧选30,这有没有影响呢?准确限值? 你是指的 故障电流倍数么? 如果是这个的话,得看你短路电流有多大。不要超就可以
回复
daixianfu
2016年04月29日 16:31:18
13楼
无纤尘 发表于 2016-4-29 15:37 准确限值? 你是指的 故障电流倍数么? 如果是这个的话,得看你短路电流有多大。不要超就可以对的, 以往一些类似工程上下级的故障电流倍数都是选择一致的。 不知为何这工程这样选择! 关于这有没有相关规定呢?