主变压器差动保护中CT保护等级问题!
daixianfu
daixianfu Lv.3
2016年04月27日 17:16:48
只看楼主

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。 2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用20和30准确限值系数可以吗? 恭请版主赐教, 谢谢!

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。
2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用 20和30准确限值系数可以吗?

恭请版主赐教, 谢谢!