主变压器差动保护中CT保护等级问题!
daixianfu
daixianfu Lv.3
2016年04月27日 17:16:48
只看楼主

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。 2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用20和30准确限值系数可以吗? 恭请版主赐教, 谢谢!

1.请问图中主变差动保护等级选择10P级可以吗? 《工业民用配电手册第三版》P342页要求差动保护装置应采用5P级。
2.35KV侧与10KV侧电流互感器分别采用 20和30准确限值系数可以吗?

恭请版主赐教, 谢谢!



(9RX7(POSQ4HTMR{I_BVU2R.png

免费打赏
daixianfu
2016年04月27日 17:18:50
2楼
说明: 设计院来土35KV侧电流互感器少画了一个保护绕组
回复
游乐儿123
2016年04月28日 09:54:41
3楼
回复
electricity
2016年04月28日 10:12:42
4楼
1. 手册是5,但实际很多设计用的10,不知为何,呵呵。

2. 最大短路电流多少,知道这个才知合适不。但我看够呛,200/5CT,短路电流才4000?

3. 高压侧不少保护CT吧?差动和综合保护那个CT全能整,呵呵。

回复
daixianfu
2016年04月28日 16:44:54
5楼
electricity 发表于 2016-4-28 10:12 1. 手册是5,但实际很多设计用的10,不知为何,呵呵。2. 最大短路电流多少,知道这个才知合适不。但我看 …差动一组,高后备一组,测量一组,计量一组。是少了一组吧?
回复
安静平凡
2016年04月28日 21:08:10
6楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
xingye8860
2016年04月29日 08:38:58
7楼
好资料,让我学到了好多名词,谢谢楼主的无私分享。
回复
dian123qi
2016年04月29日 08:46:29
8楼
好资料,让我学到了好多名词,谢谢楼主的无私分享。
回复
无纤尘
2016年04月29日 12:08:07
9楼
没影响吧。10P的成本低一点。能用5P的还是用5P的。以前5P跟10P价格差别比较大,现在好多了,我都用5P
回复
daixianfu
2016年04月29日 13:33:06
10楼
无纤尘 发表于 2016-4-29 12:08 没影响吧。10P的成本低一点。能用5P的还是用5P的。以前5P跟10P价格差别比较大,现在好多了,我都用5P准确限值35KV侧选20,10KV侧选30,这有没有影响呢?
回复
w3502127
2016年04月29日 13:58:55
11楼
daixianfu 发表于 2016-4-29 13:33 准确限值35KV侧选20,10KV侧选30,这有没有影响呢?坐等答案一起学习
回复