现场发现有的工地在搭设支撑架时,直接用扣件连接竖向钢管和一道水平杆,靠这一道水平杆受力传递给扣件,再传递给立杆。这么做怎么计算?有没有什么规范规定是不允许的?附一张照片。
现场发现有的工地在搭设支撑架时,直接用扣件连接竖向钢管和一道水平杆,靠这一道水平杆受力传递给扣件,再传递给立杆。这么做怎么计算?有没有什么规范规定是不允许的?附一张照片。
2楼
模板规范JGJ162-2008、临时支撑架规范JGJ300-2013 、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011都规定不应这么做。实在要这么做可参照脚手架规范JGJ130-2011计算。
回复
3楼
这么做不行 禁止
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2016-4-22 09:58 这么做不行 禁止现在都是法制社会,得讲道理啊
回复
5楼
luo470829 发表于 2016-4-22 08:49 模板规范JGJ162-2008、临时支撑架规范JGJ300-2013 、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011都规定不应这么做。 …我看了jgj130 也没有发现什么有用的东西哦
回复
6楼
支撑架 立杆按照设计是轴心受压,应该用U型顶托,按照你现场那样做是受偏心受压,跟计算不一样,有安全隐患
回复
7楼
JGJ130-2011
回复
8楼
术语里解释得很清楚,满堂支撑架 跟满堂 脚手架 受力不一样,一个轴心受压,一个偏心受压
回复
9楼
不能这样做,严格禁止的
回复
10楼
这是违反规范的
回复
11楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复