扣件是钢管做支撑架(满堂架),不用U托,怎么破?
long358477125
2016年04月22日 08:16:45
来自于建筑施工
只看楼主

现场发现有的工地在搭设支撑架时,直接用扣件连接竖向钢管和一道水平杆,靠这一道水平杆受力传递给扣件,再传递给立杆。这么做怎么计算?有没有什么规范规定是不允许的?附一张照片。

现场发现有的工地在搭设支撑架时,直接用扣件连接竖向钢管和一道水平杆,靠这一道水平杆受力传递给扣件,再传递给立杆。这么做怎么计算?有没有什么规范规定是不允许的?附一张照片。

IMG_1422.JPG

免费打赏
luo470829
2016年04月22日 08:49:22
2楼
模板规范JGJ162-2008、临时支撑架规范JGJ300-2013 、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011都规定不应这么做。实在要这么做可参照脚手架规范JGJ130-2011计算。
回复
甲方施工员
2016年04月22日 09:58:49
3楼
这么做不行 禁止

回复
long358477125
2016年04月22日 11:32:01
4楼
甲方施工员 发表于 2016-4-22 09:58 这么做不行 禁止现在都是法制社会,得讲道理啊
回复
long358477125
2016年04月22日 11:32:40
5楼
luo470829 发表于 2016-4-22 08:49 模板规范JGJ162-2008、临时支撑架规范JGJ300-2013 、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011都规定不应这么做。 …我看了jgj130 也没有发现什么有用的东西哦
回复
qq735030329
2017年03月02日 10:37:15
6楼
支撑架 立杆按照设计是轴心受压,应该用U型顶托,按照你现场那样做是受偏心受压,跟计算不一样,有安全隐患
回复
qq735030329
2017年03月02日 10:39:17
7楼
JGJ130-2011
回复
qq735030329
2017年03月02日 10:40:15
8楼
术语里解释得很清楚,满堂支撑架 跟满堂 脚手架 受力不一样,一个轴心受压,一个偏心受压
回复
天籁村
2017年03月02日 10:50:22
9楼
不能这样做,严格禁止的
回复
孤独求孤
2017年03月02日 11:07:44
10楼
这是违反规范的

奥里给给给:哪里的规范写明了不能用扣件?

回复
合抱之木
2017年08月09日 11:32:59
11楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开