明敷设镀锌钢管连接是否需要接地
zgcwolf
zgcwolf Lv.5
2016年04月20日 22:09:42
只看楼主

请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??

请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??
免费打赏
北方郎
2016年04月21日 07:46:30
2楼
钢管明敷一般用于火灾、爆炸危险场所,一般PE线是另设的,不利用导管本身。导管本身两端要接地。
回复
zgcwolf
2016年04月21日 08:09:02
3楼
北方郎 发表于 2016-4-21 07:46 钢管明敷一般用于火灾、爆炸危险场所,一般PE线是另设的,不利用导管本身。导管本身两端要接地。那请问,JDG管也属于钢管类的,在明敷设的时候应该是不需要接地的吧?
回复
beida_energy
2016年04月21日 08:09:05
4楼
钢管的连接处肯定要等电位联结,然后钢管本身在接地。
回复
zgcwolf
2016年04月21日 08:31:00
5楼
beida_energy 发表于 2016-4-21 08:09 钢管的连接处肯定要等电位联结,然后钢管本身在接地。JDG呢,按照行业规定管段之间是不需要做接地的
回复
beida_energy
2016年04月21日 09:39:12
6楼
zgcwolf 发表于 2016-4-21 08:31 JDG呢,按照行业规定管段之间是不需要做接地的是行业规定还是国标的规定,我们一般都是要求接!虽然的镀锌管,但是毕竟是连接关系,不是一个整体。
回复
fitman
2016年04月21日 10:16:59
7楼
楼主的问题表达得不太好。
1、楼主似乎是问JDG管之间是否需要用导线跨接?规范只对螺纹连接的管要求用线跨接,而JDG不属这类型,故工程习惯一般是不需要。而这个跨接不叫接地,而应称为等电位连接。
2、对于整段金属管线,是需要接地的,且不宜小于2点。当然,要注意的是这个接地不是要求独立连到接地网,而是可以通过PE线,或其他保护导体连到接地装置上。这个其实没有什么麻烦的,象管线进出配电箱时,本来就有与电箱的连接,此时实际上已做了两点接地的工作。
回复
muyuyao
2016年04月21日 10:41:49
8楼
“明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉”的方法,显然不是镀锌钢管的连接工艺!!!

不明白楼主所说的“管段连接之处做接地”是什么意思!!!
回复
muyuyao
2016年04月21日 10:57:47
9楼
zgcwolf 发表于 2016-4-21 08:31 JDG呢,按照行业规定管段之间是不需要做接地的请问:你根据什么行业规定“管段之间是需要做接地的”!!!管段之间需要做的是可靠电气连接!!!连接管段的两头必须与配电箱的金属壳体进行可靠地电气连接!!!金属壳体上的PE排肯定要做接地!!!
回复
zgcwolf
2016年04月21日 11:47:36
10楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 10:57 请问:你根据什么行业规定“管段之间是需要做接地的”!!!管段之间需要做的是可靠电气连接!!!套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程
回复
zgcwolf
2016年04月21日 11:53:48
11楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 10:57 请问:你根据什么行业规定“管段之间是需要做接地的”!!!管段之间需要做的是可靠电气连接!!!我的表达有误,JDG与JDG管之间的连接只需要做到可靠的电气连接即可,也就是说直管接头中间紧贴凹槽处两端用紧定螺钉定位后进行旋紧至螺帽脱落就应该实现了可靠地电气连接,而JDG管与接线盒或配电箱连接的时候用螺纹管接头锁紧就已经实现的接地作用了。不需要用接地卡连接了。
回复