明敷设镀锌钢管连接是否需要接地
zgcwolf
zgcwolf Lv.5
2016年04月20日 22:09:42
只看楼主

请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??

请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??
免费打赏
zgcwolf
2016年04月21日 11:58:21
12楼
fitman 发表于 2016-4-21 10:16 楼主的问题表达得不太好。1、楼主似乎是问JDG管之间是否需要用导线跨接?规范只对螺纹连接的管要求用线跨 …其实我想问的就是,一般我们明敷设镀锌钢管的时候,管段之间连接通常都用紧定式的直接连接,并且要求将紧定螺丝拧断即可,镀锌钢管与配电箱相连接的时候就是靠锁母连接,这种方式是否还需要做接地呢,这种方式是否已经达到接地的效果了呢
回复
zgcwolf
2016年04月21日 12:01:14
13楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 10:57 请问:你根据什么行业规定“管段之间是需要做接地的”!!!管段之间需要做的是可靠电气连接!!!我想讨论的是金属钢管的接地而非设备或配电箱的金属外壳。
回复
onlydia
2016年04月21日 13:47:25
14楼
钢管连接处实施等电位跨接,相比紧定顶丝,更有效可靠,参考下图: 紧定管的跨接2016-04-21 13-36-19.jpg
下面是暗敷的
暗敷紧定连接的跨接2016-04-21 13-27-00.jpg
回复
大同00
2016年04月21日 14:03:45
15楼
厚壁镀锌钢管不能采用JDG的连接方式。
回复
muyuyao
2016年04月21日 14:16:37
16楼
zgcwolf 发表于 2016-4-21 11:47 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程这个规程我看过!!!根本没有“管段之间是需要做接地的”规定!!!只有“管段之间需要做可靠电气连接”的规定!!!且有连接不可靠还必须做接地跨接线的规定!!!“接地”和“接地跨接线”是完全不同的两个概念!!!
回复
zgcwolf
2016年04月21日 14:22:44
17楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 14:16 这个规程我看过!!!根本没有“管段之间是需要做接地的”规定!!!所以我说了,我的表达有误,不正确
回复
zgcwolf
2016年04月21日 14:32:12
18楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 14:16 这个规程我看过!!!根本没有“管段之间是需要做接地的”规定!!!恩,我的字眼说的不对。“JDG管之间的连接需要可靠的电气连接,如果连接不可靠需要做接地跨接线,而JDG管与过线盒或与配电箱的连接也需要可靠的电气连接。”这样说对吧
回复
zgcwolf
2016年04月21日 14:33:24
19楼
onlydia 发表于 2016-4-21 13:47 钢管连接处实施等电位跨接,相比紧定顶丝,更有效可靠,参考下图:下面是暗敷的恩,靠紧定顶丝有些不可靠
回复
muyuyao
2016年04月21日 14:36:18
20楼
zgcwolf 发表于 2016-4-21 14:32 恩,我的字眼说的不对。“JDG管之间的连接需要可靠的电气连接,如果连接不可靠需要做接地跨接线,而JDG管 …那是肯定!!!任何金属电管、桥架之间都必须可靠电气连接!!!任何连接好的电管、桥架两端都必须与配电箱做可靠地电气连接!!!只有这样,才会有可能救人的命!!!
回复
zgcwolf
2016年04月21日 14:40:12
21楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 14:16 这个规程我看过!!!根本没有“管段之间是需要做接地的”规定!!!JDG管之间连接可以通过直管接头连接,两端紧定螺钉定位后进行旋紧至螺帽脱落,可以达到可靠的电气连接。管与盒箱的连接处应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,也可以达到电气的连接。达到可靠地电气连接,就不需要做跨接线
回复

相关推荐