只看楼主

请教大家一下,消防风机的配电,看了好多图纸,都是用的WDZN-BYJ-4x几平方的电线,排烟风机还有用7x几平方的线,什么情况下该用几芯的线怎么区分呢?求大神帮忙 解释一下!

请教大家一下,消防风机的配电,看了好多图纸,都是用的WDZN-BYJ-4x几平方的电线,排烟风机还有用7x几平方的线,什么情况下该用几芯的线怎么区分呢?求大神帮忙 解释一下!
免费打赏
大同00
2016年04月19日 12:14:40
2楼
一般电机4根线:3L+PE。
双速电动机或采用星-三角转换降压启动的电动机7根线:6L+PE。
回复
diaolanxieyang
2016年04月21日 08:37:53
3楼
楼上正解 小功率的电机直接启动就是4芯线 功率大的采用星三角启动或者属于两用风机(平时兼消防)有高低速的就是7芯线