请教关于蒸汽采暖凝水利用的问题!
idol.xt
idol.xt Lv.2
2007年11月03日 16:43:42
来自于采暖供热
只看楼主

我现在做了一个北方厂房,用蒸汽采暖.以前看很多高手说凝水可以用于旁边小办公楼采暖!不知道应该怎么设计,需要采用什么设备,和注意哪些方面!希望高人指点下,最好有图纸看你参考下!小弟 这里先谢谢了!是不是要凝水回收装置,还是直接将凝水集中送入办公楼采暖管道内? 看了很多资料也没有这方面的说明!发愁中~~~

我现在做了一个北方厂房,用蒸汽采暖.以前看很多高手说凝水可以用于旁边小办公楼采暖!不知道应该怎么设计,需要采用什么设备,和注意哪些方面!希望高人指点下,最好有图纸看你参考下!小弟 这里先谢谢了!

是不是要凝水回收装置,还是直接将凝水集中送入办公楼采暖管道内? 看了很多资料也没有这方面的说明!发愁中~~~
wu.ye
2007年11月08日 09:40:22
2楼
一般可不用凝水回收装置,直接回锅炉房凝水回收箱,后至锅炉加热。
怎会想到送入采暖管道!!!
回复
vincent_nk
2007年11月08日 10:25:25
3楼

“以前看很多高手说凝水可以用于旁边小办公楼采暖”该方法实际并不好。因为如果直接用背压给办公楼供暖,首先压力大小很难判断,不同的疏水器背压都不同,有的能到70%P,有的才30%P,和系统阻力较难匹配。其次不同的用气点背压都不同,混在一起供暖的话容易相互影响,很不稳定。如果凝结水统一回收后再通过水泵供暖,开式回收会有热量损失,凝结水量和供暖所需热水量肯定不匹配,大了小了都不好办。且水箱要高于水泵7,8米左右防止闪蒸。建议单独做一蒸汽分支,汽水换热后再给办公楼供暖,用多少换多少。换热后的凝结水同厂房凝结水分开回热源。
回复
shishipingzhu
2007年11月27日 14:56:38
4楼
NK分析的有道理
回复
shuangfei8285
2007年11月29日 10:24:16
5楼
建议使用闭式凝结水回收器  以下是介绍
回复