防火强条5.5.13对于多层建筑,在我国华东、华南和西南部分地区,采用敞开式外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,其中与敞开式外廊相连通的楼梯间,由于具有较好的防止烟气进入的条件,可以不设置封闭楼梯间。那么采用敞开式外廊的集体宿舍可以不设置封闭楼梯间。好像这条解释的另一个意思就是不设开敞外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,就应该设封闭楼梯间防火强条5.5.13规定的是 6层以上的其他建筑应采用封闭楼梯间,和宿舍规范中的吻合,而条文中的解释说明,是补充了多层即六层以下的集体宿舍建筑,当采用敞开式外廊有较好的防烟条件,可以不设
防火强条5.5.13对于多层建筑,在我国华东、华南和西南部分地区,采用敞开式外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,其中与敞开式外廊相连通的楼梯间,由于具有较好的防止烟气进入的条件,可以不设置封闭楼梯间。那么采用敞开式外廊的集体宿舍可以不设置封闭楼梯间。好像这条解释的另一个意思就是不设开敞外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,就应该设封闭楼梯间
防火强条5.5.13规定的是 6层以上的其他建筑应采用封闭楼梯间,和宿舍规范中的吻合,而条文中的解释说明,是补充了多层即六层以下的集体宿舍建筑,当采用敞开式外廊有较好的防烟条件,可以不设
宿舍规范讲7层及以上设封闭楼梯间,与建规6层及以上的其他建筑应采用封闭楼梯间也相差1层,也不协调
是否意味着非敞开外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑应设置封闭楼梯间?是否与条文矛盾
在5.3.2条解释中有运样的说明"对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。"虽未提到宿舍,但联系上下文己在"等"中涵盖,所以5层以下设敞开楼梯间应可行?
2楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
3楼
謝謝樓主提供
回复
4楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
5楼
本帖最后由 胡林霄 于 2016-4-22 10:06 编辑
宿舍防火要求和公建一致,建筑设计防火规范 GB50016-2014第5.5.13提出了必须设置封闭楼梯间的几个情况。我觉得有几种情况(个人理解)
1、5层及5层以下,不用设置封闭楼梯间
2、6层及6层以上、不大于21米且宿舍是外廊式的,不用设置封闭楼梯间
3、6层及6层以上非外廊式的,设置封闭楼梯间
回复
6楼
楼主。我也有同样的问题?有权威解释没
回复
7楼
非常感谢楼主的无私分享!支持
回复
8楼
应该认真思考的问题,谢谢分享
回复
9楼
前两个月审图时 5层及以下的教学建筑没设置封闭楼梯间 专家没说什么?但是这个月去审图时没有设置背列为强条,但是跟他去理论时她按的是防火强条5.5.13条跟我说要设置,我说那不是跟强条5.3.2条解释中的说明"对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等有冲突吗?他也没作多的解释,他说自己也很矛盾,看审图的专家心情吧我无语,反正就是着强条了6666666666666.
回复