请教大家个问题:一个高架仓库建筑高14米,货架高8.5米,我货架内加了两层喷头,但是板下的ESFR设计参数我该选哪个?是选净空9米那行还是10.5米那行?还是13.5米的那行?我不是很理解。。

请教大家个问题:一个高架仓库建筑高14米,货架高8.5米,我货架内加了两层喷头,但是板下的ESFR设计参数我该选哪个?是选净空9米那行还是10.5米那行?还是13.5米的那行?我不是很理解。。

SB33TUZL{[VC]$JZ~CPJ0T9.png

免费打赏
lock0570
2016年04月15日 12:33:31
12楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-14 16:19 规范说4米加喷头是从地面往上算的,上面的几米在屋顶喷头保护范围内不需要加货架内喷头。这个我想你可以理 …版主,十分感谢:handshake,我下来好好看看,话说如果只布置一层货架内喷头,那顶板的喷头保护高度就增加了,水量也得加大了。。然而泵房已出,不过做一层喷头也有道理,毕竟只是顶层做通透性层板会不会有点不太合实际,但是我看了货架图片,有的货架顶层上面没有盖子的,相当于敞开型的,这种比较好,喷头可以直接保护。
回复
波波1983
2016年04月16日 12:48:43
13楼
lock0570 发表于 2016-4-14 11:08 我理解了,ESFR喷头只能最大保护13.5米,但是因为我设置了货架内喷头,所以高度得减去7米(顶层货架由板底喷 …理解基本准确,货架内喷头可以设一层 也可以设两层,只要满足规范5.0.7条规定“宜在自地面起每4米高度处设置一层货架内置喷头”参考江苏省2012年给排水专业技术问题解答12、《喷规》表5.0.5-3和5.0.5-4为净空高度不超过9.0m的货架储物仓库的设计基本参数,当货架储物仓库最大净高超过9.0m时,货架内可按5.0.7条规定设货架内置喷头,但仓库顶部的基本参数如何确定?(此时仓库的储物高度超过储物高度的极限值7.5m)答:把货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度减去最高一层货架内置喷头的高度,再根据表5.0.5-3和表5.0.5-4即可确定仓库顶部的设计参数。 货架内置喷头的高度应根据货架高度确定(设置在货架层板下),且不宜大于4m。
回复
lock0570
2016年04月16日 13:19:33
14楼
波波1983 发表于 2016-4-16 12:48 理解基本准确,货架内喷头可以设一层 也可以设两层,只要满足规范5.0.7条规定"宜在自地面起每4米高度处设 …恩恩,多谢,我发现用ESFR(1.0h)最后算出来总喷淋水量小于用普通喷头总喷淋水量(1.5h)。:lol
回复
liuyek
2016年04月17日 07:13:00
15楼
最大净空减去ESFR可以保护的高度,就是货架内喷头的保护高度,一层就可以满足要求。由于货架不详图上注明对货架的要求即可。
回复
五星出东方
2016年04月17日 16:06:08
16楼
规范好像最高就13.5米,你这个14米,超了啊。
回复
qq_1460895861006
2016年04月17日 20:38:51
17楼
哪个都不行,最高就13.5米,你这个14米,超了规范啊。
回复
qjs8848
2016年05月13日 08:00:25
18楼
学习学习,感谢楼主分享
回复
ewing198867
2016年05月20日 14:09:03
19楼
分析的很不错,学习:handshake
回复
mafutz
2016年05月22日 17:11:48
20楼
哈哈,我也看看,啥玩意
回复
hjgc2011
2017年06月01日 20:32:03
21楼
采用ESFR货架用通透性层板 就不用设货架内喷头了吗?而且ESFR火灾持续时间是1小时在哪本规范里面的啊?