ESFR喷头设计参数取值
lock0570
lock0570 Lv.13
2016年04月14日 09:37:15
只看楼主

请教大家个问题:一个高架仓库建筑高14米,货架高8.5米,我货架内加了两层喷头,但是板下的ESFR设计参数我该选哪个?是选净空9米那行还是10.5米那行?还是13.5米的那行?我不是很理解。。

请教大家个问题:一个高架仓库建筑高14米,货架高8.5米,我货架内加了两层喷头,但是板下的ESFR设计参数我该选哪个?是选净空9米那行还是10.5米那行?还是13.5米的那行?我不是很理解。。

SB33TUZL{[VC]$JZ~CPJ0T9.png

免费打赏
likeac
2016年04月14日 09:53:54
2楼
哪个都不行,最高就13.5米,你这个14米,超了规范啊。
回复
lock0570
2016年04月14日 10:58:31
3楼
likeac 发表于 2016-4-14 09:53 哪个都不行,最高就13.5米,你这个14米,超了规范啊。不是说超过净空高度增设货架内喷头么?那应该怎么做?顶上设消防炮吗?
回复
lock0570
2016年04月14日 11:08:19
4楼
我理解了,ESFR喷头只能最大保护13.5米,但是因为我设置了货架内喷头,所以高度得减去7米(顶层货架由板底喷头保护)14-7=7米,所以采用9.0米那一行就可以了,am I right?
回复
当时明月照云归
2016年04月14日 11:14:02
5楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-4-14 11:23 编辑

1.货架才8.5m,建筑何必做14m之高,14m是不是最大净空高度???降一点就什么都解决了。
2.如果非要这么做:货架内喷头4m处做一层上面加实层板,8m处不能做,不然加了实层板,屋顶喷头怎么用?我建议屋顶ESFR+一层货架内喷头,。。。
3.NFPA上最大净空高度好像是12.2m。
回复
lock0570
2016年04月14日 11:37:26
6楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-14 11:14 1.货架才8.5m,建筑何必做14m之高,14m是不是最大净空高度???降一点就什么都解决了。2.如果非要这么做 …1.因为这个仓库一半是有三层楼板的储物仓库,建筑觉的一半低一半高觉得难受。。。:@2.设置了货架内喷头,顶板喷头的净空高度可以减去,所以没超。3.由于这个甲方不靠谱,货架图没有(恐怕还没决定商家就让我先出图,到时候改:@),暂时按照每层1.7米高度,共5层做,考虑了下可能货架会高出地面,所以在2、4层做了货架内喷头,5层留给顶板喷头了。。
回复
当时明月照云归
2016年04月14日 13:19:53
7楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-4-14 13:21 编辑

我还是觉得货架内喷头不太靠谱,第四层货架内喷头不要设了,直接3,4,5层都让顶板喷头喷好了。你觉得呢?应该也有做法屋顶不用ESFR喷头的。

回复
lock0570
2016年04月14日 13:54:57
8楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-14 13:19 我还是觉得货架内喷头不太靠谱,第四层货架内喷头不要设了,直接3,4,5层都让顶板喷头喷好了。你觉得呢?应 …3、4、5层就5米多了,规范要求4米就要加喷头了。。。还有版主你这卖的太贵啦,我还准备到时候去下载图纸学习学习呢,我现在这币顶多两份图纸就没了。。。
回复
lock0570
2016年04月14日 14:10:09
9楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-14 13:19 我还是觉得货架内喷头不太靠谱,第四层货架内喷头不要设了,直接3,4,5层都让顶板喷头喷好了。你觉得呢?应 …超限高架仓库消防设计探讨_OCR.pdf 这个我感觉他说了等于没说。。。
回复
当时明月照云归
2016年04月14日 16:19:50
10楼
lock0570 发表于 2016-4-14 13:54 3、4、5层就5米多了,规范要求4米就要加喷头了。。。还有版主你这卖的太贵啦,我还准备到时候去下载图纸学 …规范说4米加喷头是从地面往上算的,上面的几米在屋顶喷头保护范围内不需要加货架内喷头。这个我想你可以理解吧?卖得很贵吗?我不觉得啊,很多篇论文呢,之前我做高架仓库时辛辛苦苦找来的。。。
回复
xuewulei123
2016年04月15日 09:53:12
11楼
学习了,好问题
回复

相关推荐

APP内打开