建筑消防规范说:室内消火栓的设置场所:超过5层或体积超过10000M3的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等)那有一个办公楼是5层的,我如果要给它设置消火栓,请问,它的室内消防用水量该取多少呢?规范中只有:大于6层或体积大于10000M3其他建筑物室内消火栓用水15L/S

建筑消防规范说:
室内消火栓的设置场所:
超过5层或体积超过10000M3的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等)

那有一个办公楼是5层的,
我如果要给它设置消火栓,请问,它的室内消防用水量该取多少呢?

规范中只有:
大于6层或体积大于10000M3其他建筑物室内消火栓用水15L/S


200412141102990146760.gif

免费打赏
hefanrong2015
2004年12月14日 10:18:22
2楼
体积超过10000M3的5层的办公楼室内消火栓用水取15L/S
回复
zhy1968
2004年12月14日 10:20:02
3楼
若体积不超过10000M3,可不设;若超过,按其装修及有无大空调系统,参照类似建筑考虑。
回复
huxiaojuan
2004年12月14日 10:28:05
4楼




问题是,它是5层,但是,体积没有超过10000M3哦。怎么办?
回复
timon
2004年12月14日 11:27:38
5楼
问题是可以不设你要设
回复
w3g
2004年12月14日 13:03:20
6楼
按15l/s
回复
cnmarqt
2004年12月14日 16:03:17
7楼
我建议你设,如消防同意可不设,消防不同意要设,否则审查通不过。
回复
corelli
2004年12月14日 16:09:26
8楼
体积超过5000,
应该设消火栓。
办公楼人来人往的,
易燃物品较多,
里面烟民也不少,
火灾还是可能发生的!

如果里面有集中空调系统,
还要考虑喷洒系统!
回复
lp1859
2004年12月14日 16:41:13
9楼
如果你只做室内,管它呢,消火拴管道甩出来;如果你是内外全包,哈哈,选20升秒的泵:)
回复
inshire
2004年12月14日 16:43:48
10楼
我也建议选15L/s,因为我的前辈市这样教我的,呵呵!