本帖最后由 quincykiss 于 2016-3-31 14:01 编辑 昨天拍摄的,基本都是有问题的,大家来看看相互进步。主要涉及质量和安全环保。
本帖最后由 quincykiss 于 2016-3-31 14:01 编辑
昨天拍摄的,基本都是有问题的,大家来看看相互进步。主要涉及质量和安全环保。
2楼
施主是做安全员的吗
回复
3楼
楼主在哪边做?
回复
4楼
我来说点错误之处:1、加气砖与剪力墙间的砌筑应留有20mm施工缝隙,等墙体稳定后再用微膨胀细石混凝土浇捣密实后,再进入后道工序施工;2、梁下的塞砖施工不正确,实心砖应该呈45~60度角度斜向排布砌筑;3、二次浇筑构造柱与加气砖间接茬留置不合理;4、门窗头过梁应该为二结构现浇钢筋混凝土结构,且过梁伸入门窗洞口两边砌体内每边不少于250~300mm;5、部分二结构横梁主筋没有与结构柱预留插筋(部分图片显示既没有预留插筋也没有植筋)绑扎,抗震效果不足;6、墙体砌筑时砂浆严重不足,存在漏光现象;7、部分砌体缺边少角严重,且存在废弃砖边料用于工程现象;8、部分加气砖直接砌筑于板面,应先砌筑3皮实心砖;9、梁下塞砖与梁间缝隙采用砌筑砂浆与砌体施工时一次完成,开裂风险极大;10、部分悬挑架的槽钢端部钢丝绳已经松垮,急需停工整顿。以上只是个人看法,请大家补充及指正。
回复
5楼
最后一张照片中的砌块竖缝超规范要求
回复
6楼
看到这些照片我心惊胆战。
回复
7楼
这质量干的,要是在我们这全得返工处理
回复
8楼
我来说点错误之处:1、加气砖与剪力墙间的砌筑应留有20mm施工缝隙,等墙体稳定后再用微膨胀细石混凝土浇捣密实后,再进入后道工序施工;2、梁下的塞砖施工不正确,实心砖应该呈45~60度角度斜向排布砌筑;3、二次浇筑构造柱与加气砖间接茬留置不合理;4、门窗头过梁应该为二结构现浇钢筋混凝土结构,且过梁伸入门窗洞口两边砌体内每边不少于250~300mm;5、部分二结构横梁主筋没有与结构柱预留插筋(部分图片显示既没有预留插筋也没有植筋)绑扎,抗震效果不足;6、墙体砌筑时砂浆严重不足,存在漏光现象;7、部分砌体缺边少角严重,且存在废弃砖边料用于工程现象;8、部分加气砖直接砌筑于板面,应先砌筑3皮实心砖;9、梁下塞砖与梁间缝隙采用砌筑砂浆与砌体施工时一次完成,开裂风险极大;10、部分悬挑架的槽钢端部钢丝绳已经松垮,急需停工整顿。以上只是个人看法,请大家补充及指正。
回复
9楼
不做伸手党
回复
10楼
干的真够叫一个垃圾。监理怎么让验收过去
回复
11楼
现场管理混乱啊。。
回复