求助:应急照明配电箱支路加了个消防信号是做什么的?
漫步人生路
2016年03月29日 17:43:27
只看楼主

电源自动切换的时候,支路开关不会断开,是作为支路断路器强制断开的信号吗?但是火灾的时候,消防负荷应急疏散照明不应该断开啊?实在不理解,请教下大家了。谢谢了!

电源自动切换的时候,支路开关不会断开,是作为支路断路器强制断开的信号吗?但是火灾的时候,消防负荷应急疏散照明不应该断开啊?实在不理解,请教下大家了。谢谢了!
免费打赏
w564718894_yh
2016年03月31日 08:47:45
2楼
谢谢楼主,学习了。
回复
ryan886644
2016年04月02日 18:32:29
3楼
看一看 学习一下
回复
diaolanxieyang
2016年04月03日 10:21:41
4楼
自动转换开关前面的消防设备电源监控器是监控应急照明箱的两路电源是否正常供电,图片左下角有一个火灾信号接到第三个回路(应急疏散照明),它的作用是当发生火灾状况时,该信号点闭合,通过控制接触器线圈得电,从而对应急疏散照明供电,平常这一路是不带电的。
回复
射技师
2016年04月05日 11:04:37
5楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开