室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?
2楼
写的有点看不明白,到底审图认为你哪里错了,你做了什么,审图要你加什么?
回复
3楼
当时明月照云归 发表于 2016-3-28 14:16 写的有点看不明白,到底审图认为你哪里错了,你做了什么,审图要你加什么?正常厂区采用常高压系统,市政可以满足,对于办公够不着上消火栓和消防软管,厂房非高层,市政压力完全满足,审图要求加高位水箱,厂房做的临时高压系统合适吗?办公要求上消防软管,审图人认为室外有消防水池就应该做临时高压系统,有必要吗?消防水池的作用拿到就是这个吗?
回复
4楼
你真的没有说清楚问题
回复
5楼
不清楚你到底想表达什么
回复
6楼
有点乱。。。
回复
7楼
?、、、、、、、?????
回复
8楼
:L真的说的好混乱,你的情况能不能清晰的表达一下
回复
9楼
我也是看了半天没懂什么意思~~~
回复
10楼
消防水池作用肯定是用来储存一次消防用水量的,包括室内及室外的水量,其中室外水量可以依托可靠的市政给水水源。但是室内部分的水量就需要消防水池来储存了,其储水量可以减去一部分补水量。
至于做不做屋面消防水箱,首先看你室内消防系统是否为临时高压系统,若是,那么做消防水箱就应该做,除非你屋面限制(比如为大斜面屋面、轻钢结构屋面等),就算不做高位消防水箱,你也得采取增设消防稳压装置。
回复
11楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于O.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于O.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
你保证市政压力能完全满足消火栓栓口动压不应小于O.35MPa?
回复