之前是在土木在线求各位大神前辈教我怎么做毕业设计,一眨眼都毕业两年了。感谢各位前辈。现在公司有一条给自来水厂供水的管线,管线上有居民私自搭建违章建筑,领导让我找找看有没有什么国标规范什么的明确写着供水管线边上多少米范围内不许有私自搭建的条文什么的。我查找了CJJ207-2013 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程,CJT 316-2009 城镇供水服务、城市给水工程规划规范、城市供水管网漏损控制及评定标准_CJJ92-2002,好像都没有这个条款。请各位指点。
管线综合设计规范提到给水管管径大于200的时候,离建筑物要有3米的距离
回复
3楼
电话13811417417
北京水利设计院,事业单位,待遇较好(编制内外薪酬相同)
给排水总负责人50岁以下---------上级业主;6人高工左右团队
1市政给排水:水厂(优先考虑5万吨左右项目),市政管线.
2独立负责项目,能带团队。(需要和业主沟通的能力)
3优先考虑有给排水高工和注册给排水证书的人,必须带高工证书
4工科院校(传统的,给排水专业开课时间早的例如老八校)本科以上。
园林设计50岁以下-------项目负责人
1园林设计,独立负责项目,能带团队。
2水利园林项目(公园等等非住宅市政类园林)(企业项目较多)
3工科院校(传统的,例如老八校)本科以上。
4高级园林证书(必须)
回复
4楼
本帖最后由 a5517084 于 2016-3-28 09:18 编辑
“城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定确定。”
——7.3.2条——《室外给水设计规范》GB50013-2006
“城镇给水管道与建(构)筑物、铁路、以及其他工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面类型、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录A的规定确定。”
——7.3.3条——《室外给水设计规范》GB50013-2006
附录A中给水管线与建(构)筑物最小水平净距——D≤200mm时≮1.0m;D>200mm时≮3.0m
给水管道净距限制不限于以上条款,建议你自己翻阅一下先关规范。
回复
5楼
a5517084 发表于 2016-3-28 09:10 “城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定确定 …谢谢您的回复。谢谢谢谢
回复
6楼
a5517084 发表于 2016-3-28 09:10 “城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定确定 …好的好的。学艺不精让您贱笑了
回复
7楼
《城市工程管线综合规划规范》GB50289有
回复
8楼
同求,感谢各位的解答
回复
9楼
谢谢大神分享
回复