双联锁预作用系统是否可以用于国内项目
bide111
bide111 Lv.2
2016年03月20日 20:29:24
只看楼主

双联锁预作用系统NFPA13中有所介绍,而自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001中4.1.4条规定,预作用系统仅可单联锁启动。如在国内用双联锁启动系统,审查是否会提出意见?有人知道吗?

双联锁预作用系统NFPA13中有所介绍,而自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001中4.1.4条规定,预作用系统仅可单联锁启动。如在国内用双联锁启动系统,审查是否会提出意见?有人知道吗?
免费打赏
zidane19882007
2016年03月20日 21:53:21
2楼
预作用的必须双连锁启动,不是双连锁才不符合规范要求,专家才会提!
回复
likeac
2016年03月21日 08:23:31
3楼
局部修订稿报批稿中:
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用双连锁预作用系统;
2 严禁系统误喷的场所应采用单连锁预作用系统;
3 替代干式系统的场所应采用无连锁预作用系统。
回复
bide111
2016年03月25日 22:25:17
4楼
likeac 发表于 2016-3-21 08:23 局部修订稿报批稿中:4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1 系统处于准工作状态时,严禁管 …谢谢,准备做单联锁了。
回复
bide111
2016年03月25日 22:27:24
5楼
zidane19882007 发表于 2016-3-20 21:53 预作用的必须双连锁启动,不是双连锁才不符合规范要求,专家才会提!自喷规范4.1.4条要求,预作用系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。为单联锁。
回复
zidane19882007
2016年03月27日 23:10:11
6楼
咱们说的双联动或许不是一个概念,但是对于自控专业而言,其实预作用系统做的就是双连锁,请查火灾自动报警设计规范。
回复
cocoorange
2016年06月11日 09:56:53
7楼
zidane19882007 发表于 2016-3-27 23:10 咱们说的双联动或许不是一个概念,但是对于自控专业而言,其实预作用系统做的就是双连锁,请查火灾自动报警 …确实不一样,你说的双联锁指的是2个烟感或者1个烟感+1个手动报警信号,两种方式的信号都是电气信号。水专业的双连锁指的是火灾探测装置(包括烟感和手动报警)和喷头同时动作后水进入报警阀后的管道,这里火灾探测装置和喷头属于不同的信号类型。