关于等电位连接问题的疑问
co1451440848293
2016年03月18日 12:14:54
只看楼主

小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

IMG_4202.JPG


IMG_4203.JPG


IMG_4204.JPG


IMG_4205.JPG

免费打赏
co1451440848293
2016年03月21日 09:00:10
12楼
muyuyao 发表于 2016-3-19 11:25 楼主:必须整改啊!!!否则就是助纣为虐、危害社会!!!我一定不会不管的,我尽力。
回复
xuexi999123
2016年03月22日 18:09:50
13楼
支持楼主一下!!!!
回复
浪尽天涯
2016年03月23日 11:14:08
14楼
你去看看设计图纸,等电位安装是否在这个位置,把照片拍照,下达整改通知单,
回复
xxq871122
2016年03月24日 10:09:09
15楼
LEB盒装了,,再叫他们开槽把插座、金属水管等用1*4导线联至端子板就行了,,,地面最好再敷设钢筋网
回复
co1451440848293
2016年03月28日 12:23:00
16楼
可恶啊!!
回复
qq_1461462942205
2016年04月24日 10:33:21
17楼
还缺少到卫生间内就近插座及内部金属管附近86线盒的埋管!!!
回复
poi1956
2016年04月24日 14:26:04
18楼
开槽!开槽!开槽!
回复
登月
2016年04月24日 16:00:57
19楼
必须整改啊!!!
回复
qianbi_liu
2016年04月26日 07:58:47
20楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年05月30日 10:04:53
21楼
回复