本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑 进线如下图所示:1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑
进线如下图所示:
1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方
2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。
32楼
谢谢楼主分享!
回复
33楼
我想说的是你家确实有这么大的负荷吗?10平方的导线!如果单相220v10平方导线的话,建议使用三相电源了,再者你装修可以更换漏电开关后的进户线,至于你改大后,前段4平方是否能承受你家用电的载流量,或者说那个4平方的烧掉,也不是你的责任。另外你家的电表是5(20)A的还是10(40)的?如果是后者也不需要10平方的导线,至于再大,供电局就只有三相电表供电了。
回复
34楼
另外你说要PE线,最好自己想办法找个接地极,如果采用N线来改为PEN后分开就是三相四线的TN-C-S系统的话,会出安全问题,如果前端L\N互换的话就麻烦了,所以只能自己增加独立的PE线,至于怎么弄,可以找建筑钢筋,可以外引使用角钢制作,没有什么即省事又方便的办法,有的办法都是违规的。
回复
35楼
qian68747 发表于 2016-3-17 13:56 另外你说要PE线,最好自己想办法找个接地极,如果采用N线来改为PEN后分开就是三相四线的TN-C-S系统的话,会 …单相负荷,怎么弄得三相四线?
回复
36楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-17 14:59 编辑 知乎圆桌 发表于 2016-3-14 16:23 自家做接地极就怕接地电阻达不到要求。5487605改造的图,绿色为修改部分。接地达不到要求?重复接地电阻要求10欧姆,一般环境下还是比较容易达到的。一般来说,您在房子边上打下的接地极与原本存在的接地系统达不到两个独立接地的要求,故图中黄色PE的接地系统与重复接地接地极在一定程度上是存在电气联系的。(有雷电反击的可能,只要确保能排除这个隐患即可。)漏保不跳时,裸露的PE线是否有危险?即使在潮湿环境,人体安全电流也还是30mA,不超过30mA就不会有危害。不过个人觉得吧,没必要改,原来的TT也能用,何苦要改?真出事了,有电力局或者开发商给您背锅;您自个改改,出问题了,您可得自己背…
回复
37楼
谢楼主分享
回复
38楼
谢谢楼主分享
回复
39楼
看看学习一下
回复
40楼
呵呵,多找点钱换个新房子算了。
回复
41楼
不赞成这种改造,平时多注意点电器的同时启动率,搭配一下,出点什么事也是电业局的。
回复