老式住宅小区进线只有L+N,装修时如何弥补自家自成TT系统?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年03月13日 14:08:16
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑 进线如下图所示:1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑

进线如下图所示:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方

2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

2.jpg


1.jpg


3.jpg

免费打赏
富强168
2016年03月20日 13:03:43
42楼
可以把PE接上去.
回复
xingye8860
2016年03月20日 13:43:59
43楼
数量不是很多,应该问题不大
回复
zhangdefan159
2016年03月20日 15:08:02
44楼
感谢楼主分享
回复
wt999
2016年03月21日 11:25:45
45楼
感谢楼主分享
回复