老式住宅小区进线只有L+N,装修时如何弥补自家自成TT系统?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年03月13日 14:08:16
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑 进线如下图所示:1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑

进线如下图所示:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方

2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

2.jpg


1.jpg


3.jpg

免费打赏
l2515848
2016年03月15日 22:29:13
22楼
我的跟你一样的,没改,4平能用5000W,再多的话就要控制同时率就好。
进线总漏保+卫生间厨房插座漏保,进口的,每月试验下好坏。太阳能热水器加热器装2P开关,洗澡时断开。安全使用已20年
回复
xingye8860
2016年03月16日 08:35:23
23楼
究竟形式如何?不要妖言惑众哦
回复
小皮
2016年03月16日 12:38:00
24楼
非常有用~~~~
回复
快乐的设计师
2016年03月16日 14:15:59
25楼
室内线加粗还是可以的,可以首先保证室内线不错问题
回复
xuewulei123
2016年03月16日 15:16:34
26楼
楼主写的很全面,收藏学习了。谢谢。
回复
勿忘初心ljm
2016年03月16日 15:24:26
27楼

只当是增加一点社会知识。
回复
xiangqun668
2016年03月16日 15:30:16
28楼
要改造也要咨询下供电公司
回复
co1457944872672
2016年03月16日 17:10:45
29楼
感觉不错谢谢楼主。
回复
风平浪静02
2016年03月17日 08:52:46
30楼
是呀,搞一个接地,符合要求的接地装置不是那么容易的,如果在高阻地区则更难。那么在先天条件不足的情况下,没有必要一定要去搞什么TT系统。安装一个漏电保护装置也是可以解决一些问题的。现在城里的,农村的住宅,企业工厂不都这样吗?