标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。问题:难道是DC24直接控制~220V。

标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。
问题:难道是DC24直接控制~220V。
免费打赏
cnhanhan
2016年03月20日 00:36:46
2楼
DC24V接继电器电源,继电器闭合交流接触器的线圈,风机这就动了。
回复
零零星星点点
2016年04月15日 14:52:46
3楼
同意楼上的接法
回复
cnhanhan
2016年05月14日 09:11:44
4楼
cnhanhan 发表于 2016-3-20 00:36 DC24V接继电器电源,继电器闭合交流接触器的线圈,风机这就动了。继电器有常开常闭的触点,触点接通交流接触器的线圈。
回复
大脸猫81
2016年05月25日 13:19:29
5楼
学习中.....
回复
co1427779124293
2016年07月08日 22:25:42
6楼
通电源后.就会产生电磁效应.电磁力会产生磁力吸住铁片。连通.24V 小电流控制大电流。来实现闭合和断开
回复
z900569
2016年07月12日 16:16:49
7楼
要加一个24V的继电器。
回复
陈大亮
2019年09月16日 16:00:36
8楼

要加一个24V的继电器。

回复
cnhanhan
2019年10月07日 11:10:51
9楼

比如200米深的距离24v传过去也是虚的,而220V传1000米没问题,所以用220V配电,现在消防设备大部分都是DC24V的制动装置,转24V很正常啊。