抗规5.2.5条薄弱层水平地震建立放大系数
寻找不羁的心
2016年03月10日 14:22:53
只看楼主

薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断.软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼曾侧向刚度的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;可以认为,是从结构刚度的角度来判断. ***************************************************我的疑问是:抗规5.2.5条“对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数”,那么,上述侧向刚度突变的“软弱层”是否需要按照这一条来增大层间剪力值呢?

薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断.
软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼曾侧向刚度的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;可以认为,是从结构刚度的角度来判断.
***************************************************
我的疑问是:抗规5.2.5条“对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数”,那么,上述侧向刚度突变的“软弱层”是否需要按照这一条来增大层间剪力值呢?
免费打赏
pyjj123
2016年03月10日 15:18:48
2楼
软弱层需要按照这一条来增大层间剪力值
回复
baobao1568
2016年03月10日 15:24:41
3楼
你考虑的太多了,只需理解字面意思考试就足够了
回复
ruihe2015
2016年03月11日 08:58:32
4楼
]看看高层3.5.8条文说明。软弱层、薄弱层及竖向抗侧力构件不连续的楼层统称为结构薄弱层。
回复
nilkxy
2016年03月11日 09:08:18
5楼
来学习一下!!
回复
co1451958550420
2016年03月11日 16:02:01
6楼
需要乘以增大系数
回复
寻找不羁的心
2016年03月24日 09:38:38
8楼
三清白音老师 发表于 2016-3-11 16:02 需要乘以增大系数居然得到三清老师的回复,荣幸之至啊……
回复
寻找不羁的心
2016年03月24日 09:39:19
9楼
ruihe2015 发表于 2016-3-11 08:58 ]看看高层3.5.8条文说明。软弱层、薄弱层及竖向抗侧力构件不连续的楼层统称为结构薄弱层。恩,有道理,相互对照看的话,抗规的这个应该也是要考虑软弱层的了!
回复
jibo003
2016年03月24日 10:02:25
10楼
当软弱层、薄弱层为同一结构层时,是要连乘的。做设计的时候,一般软弱层、薄弱层不要同时出现在同一结构层。