请问这是什么系统?符合规范么?谢谢!
co1457421639699
2016年03月08日 17:35:07
只看楼主

求大神指教~某厂房,约10万平,原为湿式喷淋系统,由于冬季降温出现冻裂,业主希望改其他系统;其中一个方案为:增加个雨淋阀,再在主管末端加个排气阀,完事。请问:1:这是什么系统?2:是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?4:消防部门认可这种系统么?谢谢!

求大神指教~
某厂房,约10万平,原为湿式喷淋系统,由于冬季降温出现冻裂,业主希望改其他系统;
其中一个方案为:增加个雨淋阀,再在主管末端加个排气阀,完事。
请问:
1:这是什么系统?
2:是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?
3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?
4:消防部门认可这种系统么?
谢谢!
免费打赏
jonmmfiv
2016年03月11日 15:37:19
12楼
1、这是什么系统?
由于将湿式报警阀更换为雨淋阀,又没有更换闭式喷头为开式喷头,有以下意见:
1.1 这是待完善的预作用系统。
将湿式报警阀更换为雨淋阀,增加快速排气阀及前端电动阀,增加火灾探测器和报警信号线等电动启动系统,增加有压空气系统(可选)。
信号S1,联动S2,连锁C。
注1:预作用系统启动报警阀除了电动启动外,还可以采取干式启动,该有压空气系统不充气于喷淋系统,气压管路及探头(pilot sprinkler)。
注2:如不准备用干式启动,可不含有压空气系统,隐患:上游损坏未能发现,下游发生火灾,漏水。

1.2 这是需变更的干式系统。
将湿式报警阀更换为干式报警阀,增加快速排气阀及前端电动阀,增加有压空气系统(必须)。

2、是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?
2.1 根据1,成为完整的预作用系统需要完善,完善后可符合规范。
2.2注意预作用系统或干式系统的配水管道充水时间,喷头覆盖的管网或充水时间会超喷规要求,这与厂房自喷系统的火灾危险等级所决定的配水干管、配水管、配水支管的管径有关联,必要时需要增设报警阀组。

3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?
同2。

4:消防部门认可这种系统么?
同2。
回复
jonmmfiv
2016年03月11日 15:48:45
13楼
S1:2烟探/1烟探+1手报
S2:1烟探+压变/1温探+压变/1焰探+压变/1图探+压变/1手报+压变
C:压变
回复
qq_1457776847834
2016年03月12日 18:25:43
14楼
雨淋阀加湿式报警阀等于预作用阀。你这个预作用系统还需增设空压机,管网大了最好加装快速排气阀
回复
陈大亮
2016年03月12日 21:28:12
15楼
是预作用系统,完全可以的。
回复
听歌小王子
2016年03月18日 11:03:23
16楼
正好一个类似项目,学习了。
回复
圣火2016
2016年09月08日 15:23:07
17楼
应该是预作用系统,系统本身没有问题的。关键看原来湿式报警阀的布置情况,如果布置在一起,由于厂房面积较大,空管容积太大,就不符合要求。建议尽量分散布置预作用阀,缩小系统空管容积就可。提醒:有两种控制方式,充气和不充气,不充气就同湿式一样,充气的系统末端应加电磁阀和排气阀。
回复
圣火2016
2016年09月12日 09:02:06
18楼

应该是预作用系统,系统本身没有问题的。关键看原来湿式报警阀的布置情况,如果布置在一起,由于厂房面积较大,空管容积太大,就不符合要求。建议尽量分散布置预作用阀,缩小系统空管容积就可。提醒:有两种控制方式,充气和不充气,不充气就同湿式一样,充气的系统末端应加电磁阀和排气阀。
回复
liuxingdeguiji
2016年10月13日 18:08:24
19楼
我觉得这样改是预作用系统,但是还得加上电磁阀,在排气阀的前面,这样做的话需要改成加空压机的。而且我有一点不清楚,就是这样的情况下喷头还用改吗?规范上说预作用系统的只能用直立型和干式下喷型
回复
liuxingdeguiji
2016年10月13日 18:09:23
20楼
预作用系统的,这样改需要空压机吗?还有喷头,湿式系统有可能是下喷型喷头
回复
jupiterzach
2016年10月20日 10:46:19
21楼
预作用系统名词解释:准工作状态时配水管道内不冲水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。转湿式系统前需排气。有雨淋阀和排气阀,应该就是预作用系统了。