请问这是什么系统?符合规范么?谢谢!
co1457421639699
2016年03月08日 17:35:07
只看楼主

求大神指教~某厂房,约10万平,原为湿式喷淋系统,由于冬季降温出现冻裂,业主希望改其他系统;其中一个方案为:增加个雨淋阀,再在主管末端加个排气阀,完事。请问:1:这是什么系统?2:是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?4:消防部门认可这种系统么?谢谢!

求大神指教~
某厂房,约10万平,原为湿式喷淋系统,由于冬季降温出现冻裂,业主希望改其他系统;
其中一个方案为:增加个雨淋阀,再在主管末端加个排气阀,完事。
请问:
1:这是什么系统?
2:是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?
3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?
4:消防部门认可这种系统么?
谢谢!
免费打赏
xinyuele
2016年03月09日 09:00:40
2楼
是预作用系统吧……我不是很明确预作用和干式系统到底有什么区别~
回复
lichangan1000
2016年03月09日 09:38:45
3楼
干湿系统很少用。与作用就可以。
回复
lufei
2016年03月09日 11:19:53
4楼
按楼主的说法应该是预作用系统。比较成熟的技术。楼主可以看看相关规范及标准图。
回复
wxh_198908
2016年03月09日 15:08:33
5楼
预作用系统
回复
贾亮
2016年03月09日 16:53:47
6楼
采用预作用系统,建审肯定没有问题,既防冻,作用时间还满足防火要求
回复
浪尽天涯
2016年03月09日 18:24:43
7楼
预作用系统
回复
做一只攻城狮
2016年03月10日 08:11:35
8楼
学习了,各位回答的很好
回复
dongshi402
2016年03月10日 09:35:54
9楼
xinyuele 发表于 2016-3-9 09:00 是预作用系统吧……我不是很明确预作用和干式系统到底有什么区别~喷规:2。1。2干式系统:准工作状态时配水管内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。预作用系统:准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
回复
虽小然
2016年03月10日 12:01:31
10楼
学习了,谢谢各位!
回复
xinyuele
2016年03月11日 09:32:16
11楼
dongshi402 发表于 2016-3-10 09:35 喷规:2。1。2干式系统:准工作状态时配水管内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。我归纳为这么几点:1、干式必须有气,预作用可以有气也可以没有;2、两者主要差在报警阀的启动方式上,干式是喷头爆裂,干管压力下降,然后报警阀启动。预作用是直接电气监测到有火情就启动报警阀可以这么理解么?