关于消防水泵选型的问题:在我们选择消防水泵时用到的两个参数是它的流量和扬程。通常的做法是首先计算最不利点所需的水压,这样就可以确定水泵的扬程。例如一栋综合楼它的室内消防流量是15L/s,最不利点所需水压为45m,这样就能选出水泵了。但本人有一个疑问:查规范可知,这15L/S流量是这样的:同时使用水枪数量是3支,每支水枪流量5L/S。同时也是按这个流量来确定储存2小时水量的消防水池的大小的,可我们都知道,在计算最不利点压力的时候要满足7m充实水柱,那对应喷嘴口径19mm的水枪它的流量远大于5L/s,照那样的扬程选出的水泵在火灾时当然不需要2小时就能把消防水池所储存的2小时消防水用光了,这样合理吗,怎能保证火灾延续时间的用水量?规范对这个问题似乎还没有涉及到。
不知道你在哪里-就知道满足7m时,流量远>5L/s ???
这个工程:出水量为5L/s时,满足水柱>7m符合要求。水池水量完全满足你这个工程。