超高冷库冷风机如何排布
zhileng1083
2016年02月24日 09:42:04
来自于制冷技术
只看楼主

冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?

冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?
因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
免费打赏
beiguobaixue
2016年03月16日 08:18:39
13楼
一层风机没有问题,保证循环通畅即可
回复
ybs056
2016年04月07日 21:52:10
14楼
一侧布置或两端布置一排冷风机,沿货架通道吹风,单侧布时要加引射器,采用进口冷风机,两端布时,则需要考虑冷媒管的走向;选热氟加水融霜。
回复
qq_1460103308816
2016年05月17日 16:28:09
15楼
学习一下
回复
冷库专业设计
2016年05月21日 20:44:29
16楼
我做过 18米高冷库设计,采用上送下回风形式, 效果很好, 库内温差 ± 1 ℃;这样的送风形式,可以保证温度场、风速场均匀;
回复
花生cr
2016年06月27日 21:28:11
17楼

谢谢楼主分享。
回复