冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?

冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?
因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
免费打赏
林刚
2016年02月24日 11:05:05
2楼
冷空气朝下走,没有必要安装两排吧。

化霜的话高温库可以采用水融霜,低温库建议用桶泵供液热氟化霜。
回复
喜羊羊
2016年02月25日 10:44:45
3楼
个人感觉吊顶风机一层即可。做过9米高的冷库,吊顶式冷风机,使用效果很好。宽度33,风机在一侧直吹跨距挺大的,风机可布置在中间朝两侧吹风。
回复
yuer1423
2016年02月26日 10:48:51
4楼
来学习一下
回复
will2014
2016年02月26日 11:16:58
5楼
来学习一下 ,冷库不好做~!
回复
紧张先生
2016年02月26日 14:38:30
6楼
来学习一下、、、、
回复
斗战圣佛
2016年02月27日 14:37:06
7楼
12m不算高,单排吊顶即可。
回复
hncjjwc
2016年02月27日 16:40:43
8楼
一排就可以了吧。
回复
baxinda23
2016年02月28日 12:39:57
9楼
喜羊羊 发表于 2016-2-25 10:44 个人感觉吊顶风机一层即可。做过9米高的冷库,吊顶式冷风机,使用效果很好。宽度33,风机在一侧直吹跨距挺大 …要是做中间,融霜的排水管如何布置?一侧布置或两端布置一排冷风机,沿货架通道吹风,单侧布时要加引射器,采用进口冷风机,两端布时,则需要考虑冷媒管的走向;首选热氟融霜,有条件再结合加水冲霜。
回复
lwg401
2016年03月16日 00:35:44
11楼
呵呵
回复
lwg401
2016年03月16日 00:37:49
12楼
做过27米高的,见过30多米高的,都是单层吊顶吹的,放心吧,没问题的,高温库的话做点风道,低温库如果要求不是很高。就直接吹,