冷库冷风机匹配计算方法
sunshoulu890214
2010年08月10日 00:15:38
只看楼主

一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

一、冷藏冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

二、冷冻冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

三、冷库加工间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
yanzhileng061
2010年09月08日 20:59:18
2楼
谢谢了,目前就缺这方面的。
回复
nihao-2011
2010年09月13日 17:18:36
3楼
多谢了,我也需要这方面的东西
回复
irinimm
2011年01月28日 16:07:47
4楼
多谢了,我十分需要这方面的东西
回复
pinkiceleaf
2012年04月30日 16:12:24
5楼
分享的东西很好
回复
cywhqf
2012年04月30日 18:22:17
6楼
楼主的资料很好。收藏了。
回复
zbblzl
2012年05月01日 09:25:48
7楼
谢谢分享!
回复
qq-qq-qq-qq
2012年11月14日 16:18:46
8楼
楼主辛苦了,好资料
回复
chenghao0614
2013年03月10日 22:07:45
9楼
好东东!
回复
zhanxlzhk
2013年03月11日 08:52:09
10楼
多谢了,我十分需要这方面的东西
回复
wgj1207
2013年03月11日 09:51:38
11楼
非常感谢楼主的解惑。
回复

相关推荐

APP内打开