冷库冷风机匹配计算方法
sunshoulu890214
2010年08月10日 00:15:38
只看楼主

一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

一、冷藏冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

二、冷冻冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

三、冷库加工间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。