冷库内冷风机运行时有很大的气流声
qlwxb
qlwxb Lv.2
2013年08月30日 17:54:16
来自于制冷技术
只看楼主

同一套机组带两个冷间,都为-18度, 现在改成一个冷间-18度, 另一冷间-3度(增加背压阀). 改了之后,-3度冷间的冷风机就出现很大的气流声,调背压阀也解决不了.请大家帮忙!!!

同一套机组带两个冷间,都为-18度, 现在改成一个冷间-18度, 另一冷间-3度(增加背压阀).
改了之后,-3度冷间的冷风机就出现很大的气流声,调背压阀也解决不了.


请大家帮忙!!!
诺尔制冷
2013年09月01日 21:57:38
2楼
是管道内制冷剂的气流吧?建议用温度控制电磁阀的开启与关闭,然后-3度库 背压阀改用恒压阀。供参考
回复
山东金舟制冷
2013年09月03日 16:03:25
3楼
膨胀阀换了没有?
回复
airian58
2013年09月05日 17:51:31
4楼
路过路过,学习学习
回复
qlwxb
2013年09月27日 14:59:03
5楼
山东冷库 发表于 2013-9-3 16:03 膨胀阀换了没有?不好意思,这一段时间非常忙,没有回复,对不起背压阀(恒压阀)用的是ALCO/IPR6,可调节范围是0-50psig 膨胀阀用的是丹弗斯TES-5/3号阀芯膨胀阀没有更换,过热度调大调小都没用还是响谢谢!
回复
山东金舟制冷
2013年09月28日 11:52:04
6楼
qlwxb 发表于 2013-9-27 14:59 不好意思,这一段时间非常忙,没有回复,对不起背压阀(恒压阀)用的是ALCO/IPR6,可调节范围是0-50psi …根据现在的情况从新选一下膨胀阀换上试试
回复

相关推荐

APP内打开