求助关于冷库冷风机各厂家样本中标定的冷量问题
qinchs
qinchs Lv.7
2012年10月25日 11:45:29
来自于制冷技术
只看楼主

各位同仁,以前在冷风机选型的时候,我直接都是按照样本标定的冷量大于计算冷量一定数值()就行,最近突然想起样本中的冷量不知道有没有考虑到回气口的过热,还是直接按照蒸发器出口回气过热度为零表示的。还请明白的同仁指教下

各位同仁,以前在冷风机选型的时候,我直接都是按照样本标定的冷量大于计算冷量一定数值()就行,最近突然想起样本中的冷量不知道有没有考虑到回气口的过热,还是直接按照蒸发器出口回气过热度为零表示的。还请明白的同仁指教下
shyf08
2012年10月25日 15:12:02
2楼
这个关于 冷库冷风机的问题请楼下的高手回答
回复
wybbyw
2012年10月25日 23:19:01
3楼
呵呵,国内大部分 冷库冷风机厂家都虚头的很
回复
qinchs
2012年10月26日 09:14:44
4楼
难道没有高手相告?
回复
诺尔制冷
2012年10月26日 09:47:28
5楼
只可意会不可言传,那样人家冷风机厂家会有意见的。
回复
冰冻三尺
2012年10月26日 10:11:41
6楼
直接按照蒸发器出口回气过热度为零,加大总是好事。
回复
qinchs
2012年10月26日 16:10:26
7楼

版主好,请教下,我都是选风机时流出20%的余量用于过热,也就是说我以前是认为冷风机样本标定回气过热度为0考虑的。这样的话在选择膨胀阀时,按照冷却设备负荷选型,是不是膨胀阀会选择过小?也就是说我在选择了大的风机,但是膨胀阀相对来说却是小的,运行时会不会有问题?
回复
冰冻三尺
2012年10月28日 10:26:07
8楼
膨胀阀是在冷风机选定后在确定的。
回复
qinchs
2012年10月30日 17:17:11
9楼
各位风机厂家兄弟们 给介绍介绍呗
回复
喜羊羊
2012年10月31日 14:10:24
10楼
试机的时候总觉得风机的制冷量没有厂家标定的制冷量大。
回复
qinchs
2012年11月19日 16:59:20
11楼
顶起来 求助