关于冷库冷风机换热系数的问题
xuqing1202
xuqing1202 Lv.2
2011年07月14日 13:37:34
来自于制冷技术
只看楼主

这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[



那为什么厂家不少做几个回路呢?
已经纠结这个问题很久了。

[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
f970dd1b9123f1b12110.rar
5.1 KB
立即下载
hjcocozyt
2011年07月14日 23:55:15
2楼
一、冷藏冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=75W/m3计算:
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4. 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5. 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。
二、冷冻冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=70W/m3计算:
郑州制冷公司|郑州制冷设备
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 . 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。
三、冷库加工间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m3计算:
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 郑州制冷公司|郑州制冷设备
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
回复
xuqing1202
2011年07月15日 15:13:30
3楼
这跟我问的没什么关系嘛。。。。
回复
知冷者hsxl
2011年08月28日 08:20:19
4楼
考虑分管路数量多时,分液不均匀-------实际的工作情况 和设计假定理想情况差距
回复
jfzhileng
2013年06月20日 16:01:32
5楼
不是很清楚,新手进来学习的
回复